>Adott egy szigetelo, vizsgaljak, hogy atut-e, vagy sem 1000V kornyeken.
>Szerintetek hogy merik az atutest, hogy megtortent-e vagy sem?
A standard szigetelesvizsgalo (regebben az Anod gyarban, ahol dolgoztam) ugy
mukodott, hogy eloallitotta a szabvany szerinti nagyfeszt, ami 50Hz-es valto
volt, es az atuteskor vagy
lekapcsolta magat, vagy az un. "egetos uzemmodban" az atutesi helyen viszonylag
kis arammal sercegett, meg lehetett hangra/fenyre keresni, hol van a gubanc.
Persze ez a mondjuk trafo mar nem volt alkalmas arra, hogy benn hagyjak, csak
sokszor nem ilyen kenyes helyen szikrazott at, hanem valami vezetekezesi hiba
vagy hasonlo javithato dolog tortent.
(Kulonben a kisules az adott pillanatban zarlatnak tekintheto, ezt konnyu
detektalni.)