Szamitogepek leverik a biztit
Badly Configured Clients, Inc.
vf at elte.hu
Thu Mar 14 13:12:57 CET 2002
Thus spake Kis Norbert:
> Szia!
Hi!
> Vannak. Elvileg a 'kozvetett', de a 'hibrid' UPS-ek is igy dolgoznak. Vagyis
> -az indirektnel- az inverter allandoan megy az akksirol. A toltest pedig egy
> kulon tap csinalja, ettol fuggetlenul. A fogyaszto termeszetesen az
Az UPS definicio szerint ilyen rendszert jelent. Tehat nincs szukseg
atkapcsolasra ha elmegy a power. Ezzel szemben a manapsag UPS-nek
csufolt formedvenyek teljesen mas elveken mukodnek.
A regi szakirodalom az ilyen tapokat IPS-kent emliti.
> meg gyozi, azt megfizetni nem gyozzuk... :((( A hibridnel az inverter
> szinten folyamatosan megy, de az energiat mar alapban a halozatrol nyomatja.
> Ha tulloves, feszultsegeses, vagy kimaradas van, akkor egy gyors, felvezetos
> kapcsolo valtja at az inverterre. (Ez valamivel olcsobb/gazdasagosabb, de
> vacakabb lehet a vegeredmeny a feszstabilitas szempontjabol.)
Ha jol sejtem ez mindossze annyi megtakaritast jelent az elozohoz
kepest, hogy a tapot kisebb teljesitmenyre lehet meretezni.
Kerdes hogy van-e ertelme... Ha mar ugy is megvan a taptol fuggetlen,
nagy teljesitmenyu inverter... Bar a hatasfok tenyleg jobb, ami nem
megvetendo elony.
> A 'direktre' azt tanitjak, hogy olyat mar nem is nagyon hasznalnak (nem ugy
> latszik... :((( ). Szoval ennel az inverter alaphelyzetben all. Ha kimaradas
> van, akkor 20..200msec alatt indul az inverter, (pl. felgerjed a trafo
> vasa...) s atkapcsol egy (altalaban) rele erre. Mondani se kell, hogy ez
> mennyit er, meg irtad is...
Meg fox lepodni, az osszes olcso kommersz UPS ilyesmi elven mukodik.
Azzal a kulonbseggel, hogy az akkut tolto tap es az inverter trafoja
megegyezik! Tehat normal mukodes kozben a kimenetet rele osszekoti a
bemenettel, a trafo tolti az akkut. Ha elmegy a power, ugyanaz a trafo
az inverter trafojakent mukodik. Az osszes atkapcsolast egyszeru relek
vegzik, semmi felvezetos kapcsolo. Az en egyik upsomban mindossze 4db
FET van, de 2-2 parhuzamosan kapcsolva, es ha jol emlexem 2 rele.
Ha belenezel a belsejebe, lathatod hogy egyaltalan nincs is mas nagy
teljesitmenyu enrgiaatviteli rendszer, max egy kicsi, nehany VA trafo
a belso tapfeszultsegek eloallitasahoz, de ez nem mindig van.
(Az enyemben nincs, ennek a megoldasnak hatranya, hogy teljesen
lemerult akkurol nem kepes elindulni, mert onnan kapja a tapot a
vezerlo-elektronika, mas tipusokban szokott lenni)
A szabvany szerint az UPS (vagy amit annak hivunk) atkapcsolaskor
max 40ms kimaradast okozhat a kimeneten, ezt elmeletileg a gagyi
termekek is tudjak, es ezt a szamitogep tapegysegenek toleralnia kell.
Mire lehet hasznalni egy lepukkant ups-t?
A trafot fel lehet hasznalni erositok tapjahoz stb...
Ha felig mukodik a kutyu, halozatpotlonak is megfelel, pl kocsiba,
csak kell 2 akku mert altalaban legalabb 24V-rol mukodnek.
Ha az akku van kirohadva, az tobbnyire valamennyire javithato, nehany
percig meg mukodteti a gepet. Ha csak 1 percig, az alatt is le
lehet menteni a fontos munkakat.
En egy kedves listatarsunktol vettem egy ups-t, boncolas celjabol,
sajnos nem tudtam felhasznalni belole semmit. Viszont az akkukat
kinyitva, elektrolitot cserelve annyira rendbe tudtam hozni, hogy
kb 5-10 percig mukodtesse a gepem. (Ha az akkuk jok lennenek, tobb
mint masfel oran at hajtana! Gep + 17" monitor kb 6A-t vesz fel
24V-rol) Mar nehanyszor elesben is szuksegem volt ra, bar szerencsere
nalunk ritka az aramszunet, es eletbe vago fontossagu munkakat amugy
sem vegzek a gepemmel.
Egyebkent azert kezdtem el a temaval foglalkozni, mert kivancsi
voltam a szinuszos kimenetu ups-ek kapcsolastechnikajara, nehany
eve jol jott volna egy munkahoz.
Ilyet viszont nem talaltam, allitolag a fel mila alatt nem is
kaphato, az olcsok mind negyszoget csinalnak.
> Udv.:
> Norbi.
--
Valenta Ferenc <vf at elte.hu> Visit me at http://ludens.elte.hu/~vf/
*** This advertising space is for sale ***
More information about the Elektro
mailing list