Szamitogepek leverik a biztit

Badly Configured Clients, Inc. vf at elte.hu
Mon Mar 11 19:59:16 CET 2002


Thus spake ---- Patkany ---- (Rattus Norvegicus):

> Nalunk eddig 4 APC hullott el a huszonvalahanybol. Mind backups-ek voltak, a
> smartokkal egyelore semmi gond. A kinzas itt havi atlag 1 aramszunet (90%-ban
> a 0.2 sec-es rovid), es ennel joval gyakoribb tranzialisok a elektromos
> halozatban. Van nem APC gyartmanyu (nemtommilyen tipusu fejbol) upsunk is
> nehany db, abbol is van 1 tonkrement peldany. Sajnos ezek a keszulekek sem az
> orokkevalosagnak keszulnek...

Hol lehet hozzajutni bedoglott UPS-hez? Engem erdekelnenek.

Egyebkent ne legyenek illuzioitok az UPS-ek tranziens vedelmevel
kapcsolatban. Normal mukodes kozben rele osszekoti a bemenetet a
kimenettel, tehat definicio szerint nem is UPS-ek, a vedelem pedig
nem jelent tobbet mint 2 varisztor stb..., tehat nem tobb mint ami
a pc tapokba amugy is be van epitve.
(Ez a Smart/Back-UPSokre vonatkozik, lehet hogy van bonyolultabb
felepitesu is, dragabban)

> ---- Patkany ----
> 
> -- 
> Voice of Rodentia - http://www.patkany.hu

-- 
Valenta Ferenc <vf at elte.hu>   Visit me at http://ludens.elte.hu/~vf/
"My love is REAL, unless declared INTEGER."





More information about the Elektro mailing list