Szamitogepek leverik a biztit
Hofi
robit76 at freemail.hu
Fri Mar 8 18:34:12 CET 2002
Szia Norbi !
Az elso problema, hogy a PC tapoknal sporolnak a
bekapcsolasi tularam vedelmen ( inrush current limit). Ezen
szerintem nem igazan lehet javitani.
Amivel szerintem lehet ezen segiteni, az, hogy kicsereled
a kismegszakitokat C tipusura ( ipari ) es esetleg nagyobb
aramura. A C tipusunal, a gyorskioldo megszolalasi ideje
kicsit el van tolva. Nem emlekszem, hogy ujabban mivel
jelolik ezt a tipust. Talan L, vagy G ?
udv:
Hofi
Kis Norbert <norbi at kzs.hu> írta:
> Sziasztok!
>
>
>
> A nagyaramu felvezetos kapcsolastechnikaban eleg jaratlan
vagyok, ezert
> gondoltam problemammal hozzatok fordulok:
>
> A munkahelyemen tobb szamitogepterem van, melyek
eredetileg nem annak
> keszultek. Ezert az elektromos halozat se eppen idealis
hozza, akarcsak a
> teljes epuletet ellato kabelrendszer. (Kisse 'kinottuk'.)
> A tantermekben altalaban 18...24 gep van, melyet szinten a
termekben
> elhelyezett 3-fazisu fokapcsolokkal lehet aram ala
helyezni.
>
> A kapcsolok felett eloirt magassagban talalhato 3db 10..16
amperes
> kismegyszakito. (Termeszetesen az aramlepcso miatt ennek
erteke kotott...) A
> gepek szepen, egyenletesen osztoznak a fazisokon.
> Szoval eleddig mukodott is rendben, ha a diakok
kikapcsolgattak a
> monitorok/gepek kapcsoloit ora vegen. (Neha persze
elfelejtettek.)
> Igen am, de az utobbi idok monitorait, PC-tapjait mar nem
viseli el.
> Bekapcsolaskor ugy az ATX-hazak, mint a monitorok
kikapcsolhatatlan standby
> tapjai megrugjak a halozatot. Ettol persze a fokapcsolo
elforditasanak
> pillanataban a 3 kismegszakitobol ketto azonnal leold.
> A masodik/harmadik visszakapcsolaskor mar van annyi
energia az elkokban,
> hogy lehet hasznalni mindent rendesen.... :(((
>
> Persze ez sem a kollegak idegeinek, sem a technikanak nem
tesz jot.
>
> Az udvozito megoldas a teljes epulet halozatanak
ujratervezese, illetve
> csereje lenne. Sajnos azonban, mint az kozismert, az
anyagiak vegesek...
>
> Nos, erre jott a kovetkezo otletem:
> Olyan keslelteto lancot kellene kiepiteni, ami a gepeket
csupan 2..4-es
> csoportokban engedne' rakapcsolodni a halozatra. Pl.:
Bekapcsolas: 1,2 gep
> indul. 2sec mulva 3,4 gep. Majd vegul 4sec mulva az 5,6.
> Idaig rendben is van a dolog, de a gyari idozitok marha
dragak. Gondoltam
> ipari idorelekre, de az is pofatlan arban van, kulonos
tekintettel a
> szukseges darabszamra. Szoval valami marha olcso/egyszeru,
lehetoleg
> felvezetos+idozitos kapcsolo aramkor kellene, ami _s ez a
lenyeg_ kibirja a
> kapcsolo uzemu tapok mostoha viszonyait.
> Nem arrol van tehat szo, hogy egy hosugarzot, vagy
izzolampat kell
> vezerelni, hanem estenkent combos aramokat. Az se
mellekes, hogy az
> uzembiztonsag milyen, illetve ha az egyik kapcsolouzemu
tap zarlatos lenne,
> akkor mit tesz tonkre a ketyereben.
>
> Van valakinek valami bevalt rajza, otlete erre? Vagy
felejtsem el, inkabb
> varjam remenykedve az ujrakabelezest, s vele a kisautomata
cserebereket???
>
> Udv.:
> Norbi.
>
>
>
>
>
More information about the Elektro
mailing list