Szamitogepek leverik a biztit

Hofi robit76 at freemail.hu
Fri Mar 8 18:34:12 CET 2002


Szia Norbi !

   Az elso problema, hogy a PC tapoknal sporolnak a 
bekapcsolasi tularam vedelmen ( inrush current limit). Ezen 
szerintem nem igazan lehet javitani.
   Amivel szerintem lehet ezen segiteni, az, hogy kicsereled 
a kismegszakitokat C tipusura ( ipari ) es esetleg nagyobb 
aramura. A C tipusunal, a gyorskioldo megszolalasi ideje 
kicsit el van tolva. Nem emlekszem, hogy ujabban mivel 
jelolik ezt a tipust. Talan L, vagy G ?

udv:
Hofi


Kis Norbert <norbi at kzs.hu> írta:



> Sziasztok!
> 
> 
> 
> A nagyaramu felvezetos kapcsolastechnikaban eleg jaratlan 
vagyok, ezert
> gondoltam problemammal hozzatok fordulok:
> 
> A munkahelyemen tobb szamitogepterem van, melyek 
eredetileg nem annak
> keszultek. Ezert az elektromos halozat se eppen idealis 
hozza, akarcsak a
> teljes epuletet ellato kabelrendszer. (Kisse 'kinottuk'.)
> A tantermekben altalaban 18...24 gep van, melyet szinten a 
termekben
> elhelyezett 3-fazisu fokapcsolokkal lehet aram ala 
helyezni. 
> 
> A kapcsolok felett eloirt magassagban talalhato 3db 10..16 
amperes
> kismegyszakito. (Termeszetesen az aramlepcso miatt ennek 
erteke kotott...) A
> gepek szepen, egyenletesen osztoznak a fazisokon.
> Szoval eleddig mukodott is rendben, ha a diakok 
kikapcsolgattak a
> monitorok/gepek kapcsoloit ora vegen. (Neha persze 
elfelejtettek.)
>  Igen am, de az utobbi idok monitorait, PC-tapjait mar nem 
viseli el.
> Bekapcsolaskor ugy az ATX-hazak, mint a monitorok 
kikapcsolhatatlan standby
> tapjai megrugjak a halozatot. Ettol persze a fokapcsolo 
elforditasanak
> pillanataban a 3 kismegszakitobol ketto azonnal leold. 
> A masodik/harmadik visszakapcsolaskor mar van annyi 
energia az elkokban,
> hogy lehet hasznalni mindent rendesen.... :(((
> 
>  Persze ez sem a kollegak idegeinek, sem a technikanak nem 
tesz jot.
> 
> Az udvozito megoldas a teljes epulet halozatanak 
ujratervezese, illetve
> csereje lenne. Sajnos azonban, mint az kozismert, az 
anyagiak vegesek...
> 
> Nos, erre jott a kovetkezo otletem:
> Olyan keslelteto lancot kellene kiepiteni, ami a gepeket 
csupan 2..4-es
> csoportokban engedne' rakapcsolodni a halozatra. Pl.: 
Bekapcsolas: 1,2 gep
> indul. 2sec mulva 3,4 gep. Majd vegul 4sec mulva az 5,6. 
> Idaig rendben is van a dolog, de a gyari idozitok marha 
dragak. Gondoltam
> ipari idorelekre, de az is pofatlan arban van, kulonos 
tekintettel a
> szukseges darabszamra. Szoval valami marha olcso/egyszeru, 
lehetoleg
> felvezetos+idozitos kapcsolo aramkor kellene, ami _s ez a 
lenyeg_ kibirja a
> kapcsolo uzemu tapok mostoha viszonyait.
> Nem arrol van tehat szo, hogy egy hosugarzot, vagy 
izzolampat kell
> vezerelni, hanem estenkent combos aramokat. Az se 
mellekes, hogy az
> uzembiztonsag milyen, illetve ha az egyik kapcsolouzemu 
tap zarlatos lenne,
> akkor mit tesz tonkre a ketyereben.
> 
> Van valakinek valami bevalt rajza, otlete erre? Vagy 
felejtsem el, inkabb
> varjam remenykedve az ujrakabelezest, s vele a kisautomata 
cserebereket???
> 
> Udv.:
> 		Norbi.
> 
> 
> 
> 
> 






More information about the Elektro mailing list