3>1 fazis
Hidvegi Jozsef
jhidvegi at alarmix.net
Sun Jun 30 21:02:55 CEST 2002
>Egy 3fazisu, kb. 0.6kW-os motort hogyan lehet jaratni rovid ideig 1
>fazisrol?
>Van 5db 20mikroF/220V-s kondim, ezekkel megoldhato?
Ket eset van: ha a tekercsek csillagba vannak kotve, akkor egyenkent ugye
230V-osak, ekkor elegge meg lehet kozeliteni azt a teljesitemenyt, amit 3
fazison tud.
Ha deltaba van kotve, akkor is, ha trafot hasznalsz. Ha nincs trafo, akkor
tekercsenkent 3 fazis eseten is lemegy a fesz gyok3-adara, azaz a teljesitmeny a
harmadara.
Tegyuk fel, hogy a fesszel nincs gond. Ekkor ugyanugy kell bekotni, mint egy
segedfazisos motort, csak mas kondi kell hozza. Ha tobb kondid van, probalkozni
kell. El kell elore donteni, hogy mikor legyen kozelebb az optimumhoz a moci.
Harom lehetoseg: inditaskor, uresjarasban, annal a terhelesnel, aminel jarni
fog.
Kivalasztva a megfelelo uzemallapotot ugy kell a kondit meghatarozni, hogy a
motor kapcsain kozelitoleg azonos feszultseget merj, tehat korbe a-b, b-c, c-a.
Ha a nevleges teljesitmenyre gondolok, es 230-rol kell jaratni, es csillagbol
deltaba lehet kotni, akkor a kondi kb 200-240V-ot fog kapni, mikozben at kell
folynia rajta egy vonali aramnak, ami kb 1A, azaz a kondi kb 14 mikro (min.
250V-os) legyen. Ha nagyobb, akkor konnyebben indul, de kevesbe lesz
szimmetrikus a fesz normal menetben.
hjozsi
More information about the Elektro