Re: Re[2]: Teljesitmeny számítás 3 fázis esetén
Szabó Gyula
gyula.szabo at chello.hu
Fri Jun 28 23:10:09 CEST 2002
Helló!
> Azzal a kiegészítéssel igaz, hogy az U ilyenkor a vonali (két fázis
> közötti) feszültség (nálunk: 400V), az I a vonali (a bejövő fázisokon
> lakatfogóval mért) áram. Jelen esetben így az egyszerübb.
>
> Csak azért írtam le ezt a kiegészítést, hogy érthetőbb legyen azoknak
> is, akik nem tanultak ilyet.
>
> --
> Udv,
> Angron mailto:bodnar.bela at freemail.hu
Akkor most már leírom egész konkrétan ...8-)))
A többfázisú rendszerekre általánosan:
U(v)=2 x U(f) x sin-pi/m illetve
I(v)=2 x I(f) x sin-pi/m
ahol: indexben a (v) vonali, az (f) fázis értéket jelent
m - a fázisszám
Háromszög (delta) kapcsolásban U(v)=U(f) , tehát a feszültségek egyenlôk,
míg csillag (ipszilon) kapcsolásban az áramok egyenlôk I(v)=I(f)
Háromfázisú rendszerben a sin-pi/m=sin 60 fok= (gyök3)/2 ebbôl adódik,
hogy háromszögkapcsolásban I(v)=gyök3 x I(f) illetve
csillagkapcsolásban U(v)=gyök3 x U(f)
( a zeg-zug kapcsolással nem fárasztok senkit )
Órákat lehetne ezekrôl beszélgetni. Igazándiból rajzolni lett volna jó,
úgy könnyebben érthetô.
Szóval innen jön az a fránya gyök3, nem pedig abból, amit Anonymus írt:
> Ha a cosfit kihagyjuk (elvben a cos fi csak a meddo es hasznos
teljesitmeny
> aranyat mutatja es lenyegtelen, hogy egy, vagy 3 fazisrol van szo) , mivel
> az ohmosnal "1", semmifele gyok 3 nincs a szamolasban.
> Van egy fazis es nulla. Az egyszeruseg kedveert.
> Ezek kozott 230 V a kulombseg.
> Mivel ohmos terhelesrol leven szo, a cos fit akar ki is hagyhatjuk.
> Mivel a fazisvezeton 2 A folyik igy 430 W jon ki.
> Aztan a masodik fazison is folyik 2 A. teljesen logikus, hogy ez is 430 W.
> Aztan a harmadikon is. A fazisvezetokon folyo aramok nem befolyasoljak
Nekem a számológépemen elemcsere után is 460 W jött ki ! 8-)))
Üdv: Sz.Gy.