3>1 fazis
Szali Sandor
szali at freemail.hu
Wed Jul 10 18:49:40 CEST 2002
Hello Jozsi!
>Jaaa, hogy ilyen szereny terheles lesz rajta!
>Ugy kell bekotni, mint egy akarmilyen kondis motort. Fazis - nulla
valamelyik
>ket pontra, a harmadikra meg a kondi, mikozben a kondi masik vege
szinten az
>elso ket pont valamelyikere. A forgasirany attol fog fuggeni, hogy
melyire
>kotod.
Ja tenyleg, hat olyan sok variaciot nehez letrehozni 3 kapocsbol :)
A forgasirany lehet, hogy nem latszik, de biztos eszreveszem (forditva
vakuumot csinal? :)
A 3fazisu csati negyedik laba mintha vedofold lenne. de akkor hova
kotik a nullat csillagnal?
>Kondinak ebben az esetben (400V-nal is deltaba kotott motor 230-ra
kotve igy) kb
>4 mikro kell. Azert a kondira olyasmi legyen irva, hogy 260V valto,
vagy
>ilyesmi! Sokkal kisebb ne legyen, vagy ha csak 220V-os lenne, akkor meg
kellene
>nezni V-merovel, hogy biztosan nem mondjuk 280V van rajta. Fel tud
robbanni.
ket 20mikrot akkor sorbakotok es ugy tuti. ha tul sok, akkor meg tobbet.
koszi, Sanyi
More information about the Elektro