Villanyora me'retlen vezetek
Hidvegi Jozsef
jhidvegi at alarmix.net
Wed Feb 13 11:09:23 CET 2002
>Teljesen. Ahol foldelt 0 van, ott igy megy. Annyira, hogy a
>szabvany megengedi a fovezetekben (oratol a foelosztoig) a
>foldvezetek elhagyasat, ott is le lehet agazni!
Azzal egeszitenem ki, hogy tudtommal akkor eleg a 4 vezetekes megoldas, amikor a
vezeto keresztmetszete (reznel) megvan 10mm2. Ha alatta van, akkor mar kulon
kell a vedovezetonek es a nullanak lennie.
Mivel az orat minimum ennyivel szabad csak bekotni, ezert megfelelo, ha az
oranal valik szet. Nagyobb fogyasztoknal elofordul, hogy a tovabbmeno madzag is
minimum 10-es, ott mehet tovabb a 4 vezetek, akar a vegfogyasztoig is.
Remelem, nem irtam zoldsegeket, es kijavit valaki, ha ez igy marhasag. Nem
vagyok egy szabvanybuzerator, sot, de tolem ezek alapjan szoktak kovetelni a
cuccok (galv. egyeniranyitok) betap pontjainak a kialakitasat. (A ketyerek
hasznalnak picit nullat is.)
hjozsi
More information about the Elektro