Trafo meretezes

Sass Péter spafi at aramszu.net
Fri Aug 23 18:39:38 CEST 2002


Imre Torok  <ha8lls at freemail.hu> 2002.08.22. 08:14:37 +2h-kor írta:

>         Sziasztok!
> 
> Van egy prima EI tipusu vasmagom prima csevetesttel. Kedvet kaptam egy
> kis trafotekereshez. Kikerestem a radiotechnika ide vonatkozo cikkeit,
> es radobbentem, hogy nem egyszeru a dolog, mivel azt a lemezmeretet,
> ami nekem van, nem ismerik a lekozolt tablazatok. Igy hat segitseget
> kernek, valaki tudna adatokkal szolgalni, ami alapjan ki tudnam
> szamolni a szukseges meneteket?
>  A vas kulso meretei 230mm * 210mm, de ebben benne van az I-lemez
> szelessege is, vagyis osszerakott allapotban mertem korbe.
> 
>  Akar csak egy url is jo lesz, hogy honnan lehetne letolteni az infot!
>  
> Udv!

Hello! 

Van sokféle módszer, ha nem baj, leírom az enyémet: 

1. Menetenkénti feszültség meghatározása: 

Rátekersz bármilyen drótból mondjuk 20 menetet. Egy másik trafóról 
egyre nagyobb feszültséget adsz rá (esetedben kb. 7...15 V), vagy fix 
feszültség (~10V) mellett csökkented rajta a menetszámot. Akkor 
hagyd abba, ha a következők közül valamelyik bekövetkezik:
- hirtelen elkezd növekedni az áram (kb. 1...2A fölé), 
- elkezd búgni a trafó, 
- elindul a karórád :-)

2. Menetszámok. 

N=U/menetenkénti fesz. 
A szekundert 5-10%-kal többre szokás tekerni, mint a névleges érték. 

3. Keresztmetszet. 

Ha adott teljesítmény elérése a cél, akkor az áramnak megfelelő 
drótkeresztmetszetet kell választani, úgy, hogy az áramsűrűség 
ne legyen több, mint 2,5A/mm^2 (kisebb trafóknál 3,5 is megengedhető 
lehet). Ha szakaszos üzemben lesz használva, vagy erősítőben, 
akkor 3,5..6A/mm^2-ig is el lehet menni, viszont ha nem ohmos, 
hanem graetz+puffer a terhelés, akkor 25..50%-kal nagyobb 
keresztmetszet szükséges. 

Ha a lehető legnagyobb teljesítmény a cél, akkor az ablakkereszt-
metszetet egyenlően kell elosztani a szekunder, és a primer között, 
és teljesen ki kell tölteni. Azért érdemes egy kis biztonsági tartalékot 
hagyni, mert nem biztos, hogy sikerül egyenletesen föltekerni a 
sorokat. 

Pl. ha a csévetest hossza 13 cm, primer menetszám 300, ablak 
szélessége 3,5 cm,  akkor 2,5-ös átmérőjű vezetékből kényelmesen 
megtekerhető, mert egy soron 50...52 menet fér el, tehát 6 sor 
elég, ami kb. 15 mm. Ezek az értékek kb. jók is lehetnek a trafódhoz 
a méret alapján. 

Apropó: nem érdekel valakit egy nagyon hasonló trafó 2*73V-os 
szekunderrel 14000-ért? (kb. 2500VA) 

Üdv.:
-- 
Sass Péter
Távközlés technikus és tranzisztor-gyógyász
"Mindent meg lehet magyarázni, mindent meg is szoktam...!
De ha azt mondom, hogy termelési átalánydíj-juttatás, hát azt én sem értem."




More information about the Elektro mailing list