PIC-es halozat
Pilaszy Gyorgy
s8335pil at hszk.bme.hu
Fri Aug 2 10:29:44 CEST 2002
Szia!
> Mit jelent a nagy tavolsagra? Egy 12 lakasos haz, eleje es vege kozt lehet
> kb. 50m?
> Van-e valami iratlan szabaly mikor kell mar meghajtokat hasznalni, meddig
> eleg, ha csak a PIC labaira kotom?
Ha direktbe a PIC labaira kotod, akkor komoly problemak lehetnek ha
valamilyen indukalt tulfeszt szed ossze a vezetek. Tovabba a kontroller
bemenetei (kivetel a smittrigeresek) nem szeretik a logikai szintektol
eltero feszultsegeket.
Ha megbizhato rendszert akarsz csinalni, es enm akarsz sokat szivni vele,
akkor javaslom az illeszto IC-k hasznalatat.
> A sebbeseg nulla, 50b/s, atmegy 2 bajt es aztan nagy csend...
Ez mondjuk nem sok. :)
> > Elonye ennek a megoldasnak, hogy az ellenallasok megfelelo
> > megvalasztasaval a vezetek illesztett lezarasa is megvalosithato.
>
> Hogyan kell lezarni egy ilyen vonalat? A vonal fel van (lenne) hozva a
> tapra. Eleg neki 5V? Eleg a vonalat az elejen, vagy mindegyik panelon fel
> kell felhuzni? Az, hogy a tapok elteroek, nem pont 5V, ez szamit-e?
Nezd meg a:
http://www.fsz.bme.hu/traficc/
cimen a tudasbazis ful alatt a profibus magyarnyelvu leirast.
Ott van egy csatlakozo bekotes, es egy lezaras kapcsolasi rajza is konkret
ertekekkel.
Lezarni a vonal ket veget kell. A kozbenso allomasokon nem szabad
lezarni. A lezaras eredo impedanciaja legyen minnel kozelebb a vezetek
hullamimpedanciajahoz. A lezaro halozat eredo ellenallasanak szamitasakor
a tapfesz es fold rovidzarnak tekintendo, a ket jelvezetek pontra nezve
kell az eredoellenallast szamitani. A fenti linken javasolt ertekek:
+5V -> 390 OHM -> TxD+ -> 220 OHM -> TxD- -> 390 OHM -> GND
RS485 meghajtok +5V taprol uzemelnek.
A TxD+ , TxD- jeleken merheto feszultsegek ennel kisebbek a lezaro
ellenallasok terhelese miatt, de nem az egyes vonalak foldponthoz kepesti
feszultsege a fontos, hanem a TxD+ es TxD- jelvezetekek kozotti feszultseg
kulombseg. Fontos: Ha ilyen halozatot epitesz, ne felejtsd el osszekotni a
foldeket egymassal. Az adatatviteli busz ebben az esetben legalabb 3
vezeteket jelent: GND, TxD+, TxD-
Elvileg vihetsz meg egy negyedik vezeteket is, amin pl. a +5V megy.
Ha alacsony a bitsebesseg, akkor nem feltetlenul kell a lezarast
alkalmazni, de ha az altalam javasolt kvazi-open kollektrosos buszt epited
fel, akkor be kell allitani a vezetekek potencialjat, kulonben a levegobe
kerulhetnek, ha egyetlen meghajto sem vezerli a buszt. Ekkor a vevo
aramkorok kimenete elkezdhet ,,kvartyogni''.
Udv,
Gyuri
More information about the Elektro
mailing list