PIC-es halozat

Pilaszy Gyorgy s8335pil at hszk.bme.hu
Thu Aug 1 16:59:14 CEST 2002


Szia!

On Thu, 1 Aug 2002, Csiffary Zsolt wrote:

> Van 12 panel osszekapcsolva 1 rendszerbe. Egy jelzokozpont lesz, az
> adatforgalom csak nehany bajt. Van egy adatvezetek, ezt rangatna az eppen
> adni ado PIC. Milyen algoritmus van erre. Ami en gondoltam az a kovetkezo:
>
> - Adas elott megvizsgalnam a vonalat, ha szabad elkezd adni.
> Utkozesvizsgalatra keresek otleteket, hogy lehet kiszurni, hogy ha
> veletlenul egyszerre akar adni 2 PIC?
> - A vonal feszultsege mennyi lehet? %v a tap, ettol nagyobb a vonalfesz?
> - Hogy lehet vedeni a kapcsolast a vonalon fellepo tranziensektol?

Ha nagy tavolsagra vannak egymastol a panelek, akkor erdemes megnezni a
buszmeghajto IC-ket, mert ezeknel a vonalak lezarasa, a megfelelo
jelszintek ill. a meghajtashoz szukseges teljesitmenyek megvannak.

pl.: http://www.maxim-ic.com
RS485 illeszto: MAX485, ennek az adatlapjan mar talalsz utalast mas
tipusokra is.

Ha 1 vezeteken ill. 1 vezetek paron kell kommunikalni, es multimasteres a
kornyezet, akkor vagy a protokoll alapjan dol el, hogy ki adhat a buszon,
vagy arbitralassal/utkozesdetektalassal.

A 485 illesztoket fel lehet hasznalni kvazi-openkollektoros mukodesben.
Ilyenkor egy feszultsegosztoval be kell allitani a vonal jelszintjet magas
szintre, mig a meghajto IC-k mebenetet alacsony szintre kell kotni.
Adaskor pedig a meghato engedelyezo labat kell vezerelni.

Elonye ennek a megoldasnak, hogy az ellenallasok megfelelo
megvalasztasaval a vezetek illesztett lezarasa is megvalosithato.

Udv,
   Gyuri





More information about the Elektro mailing list