Nullatmenet erzekeles, egyszeruen, galvanikusan levalasztva
Nemeth Tibor
neti at starkingnet.hu
Sun Apr 28 00:24:48 CEST 2002
Hali !
Fuzesi Arnold wrote:
> Sajnos en inkabb megijedtem, minthogy elgondolkozzak harom detektor
> parhuzamos mukodesen.
De tenyleg elofordul mind a harom eset ? Ha problemad egy valos
fenyeroszabalyozas, akkor varhatoan csak az fordul elo amikor a triak
minden periodusban vezet es folosleges teljesen kivezerelni, a
nullatmenet utani pillanatokban ugysincs teljesitmeny.
Ebben az esetben egy kis telitodomagos toroiddal megoldhatod.Amikor a
triak kikapcsol, megszunik a telitesi allapot es kapsz egy impulzust a
tuloldalon. Meg persze akkor is amikor bekapcsol de azt ugyis te idezed
elo tehat kikapuzhatod.
Egyetlen gond az elindulassal van, ha kibirja a feladat, hogy az
indulasnal az elso felperiodus veletlenszeru, akkor egyszeru idozitessel
megoldhatod, mondjuk ha 30ms alatt nem jott jel a toroidrol begyujtod a
triacot. Ha nem akkor valoban kell a feszultseg-nullatmenet detektor is.
Udv.
Nemeth Tibor
More information about the Elektro