Nullatmenet erzekeles, egyszeruen, galvanikusan levalasztva

Hidvegi Jozsef jhidvegi at alarmix.net
Fri Apr 26 15:29:54 CEST 2002


>(Jelen elkepzeles szerint fazis, triak, izzo, nulla a sorrend, es a kozelben
>csak a fazis, izzo vezetek van "keznel", ugy mint szzinte minden fali
>kapcsolonal, merthogy oda kerulne be.)
>
>A kisfeszultsegu cucc egyenaramrol megy, onnan sem tudom "lelopni"  a
>nullatmenethez szukseges infot.
Ha vezet mar a triak, erzekelni kell, hogy mikor szakad le az aram a
triakrol. Ohmos fogyasztonal ekkor van a fesz nullaatmenet is. Ez van akkor, ha
mar vezet a cucc.
Ha meg nem vezet, akkor van nullad a lampan keresztul.
Ha teljesen sikerul kivezerelni a triakot, tehat az egesz szinuszt atviszi,
akkor mar csak egy detektalnivalo van: polaritast valt a triak feszultseg-esese
a nullaatmenetkor. :-)

hjozsi







More information about the Elektro mailing list