True RMS
Nemeth Tibor
neti at starkingnet.hu
Thu Apr 18 01:12:35 CEST 2002
Hali !
Kovacs Gabor wrote:
>
> Most akkor szerintetek az a True RMS lakatfogós árammérő amelyik kb.
> másfélszeres értéket mér a nem True RMS társainál normál hálózati
> vezetéken hibás?
A normál hálozati vezeték nem túl szabatos definíció. Ha szinuszos áram
folyik benne, akkor a két árammérőnek ugyanazt kell mutatnia, egyébként
valamelyik hibás. Próbáld ki vasalóval, hősugárzóval vagy egyéb
"egyszerű" terheléssel.
Ha valamiféle elektronikus fogyasztó áramát méred, nagy valószínűséggel
csúcsegyenirányítóval kezdődik, az meg keskeny de nagy áramimpuzusokat
csinál. Ilyen esetben lehetséges az általad leírt eredmény, noha mindkét
műszer helyesen működik. Ebben az esetben természetesen a tru-rms a
helyes érték.
üdv.
Németh Tibor