gazkemeny, CO
Hidvegi Jozsef
jhidvegi at alarmix.net
Thu Nov 29 13:10:15 CET 2001
>Keletkezhet úgy, hogy a kéményben enyhe lefelé irányuló áramlás van, e miatt
>az égéshez nincs elég friss levegő. A leáramlás a CO-t tartalmazó
>füstgázokat, amik ráadásul szagtalanok, visszanyomja a lakásba, hisz a
>gázfűtő készülék a lakáson belül is lehet.
Itt valami gond van. Egy normalis cirkonal ugy van, hogy a kemenyen lefele
aramlo levego ketoldalt pl kifele megy (olyan terelolemezek vannak), es a langot
nem zavarja egyaltalan.
Masreszt meg mindig nem ertem, miert kell CO-nak keletkeznie. Szemelyes
tapasztalatom, hogy egy normalis gazlangban egyszeruen nem keletkezik szamottevo
CO, ha a gazlangba nem nyulik bele semmifele hutofelulet, es a lang szine kek.
Ha van benne piros-sargas resz is (de nem azert, mert pl por kerult oda), akkor
mar eleve szar az egesz, azt nem uzemeltetnem jo aramlasiranyu kemennyel sem. Jo
teszt modszer meg: ha valami femet dugok a langba, az nem lehet kormos. Ha
barhol megjelenik a korom, akkor CO is biztos, hogy keletkezik, ugyanis a korom
finom szenpor. Ha az tud keletkezni, akkor a gazbol csak a hidrogen eg el
teljesen, a szen csak reszben, reszben CO reszben meg szenpuder :) keletkezik.
>Körülnéztem itt a környéken, egy csomó házon a gázkémény (külső, készen vett
>kémény) fel se ér a tető gerincvonaláig. Sokszor olyat is látok, hogy az
>uralkodó szélirány szerint árnyékban van a gázkémény. Érdekes, a régi
>falazott kémények jó magasra nyúlnak.
Hat ez az! Ezek az alacsonyra epitett kemenyek eleve el vannak kefelve. Es mit
lattal a tetejukon? Manapsag divat az az ives franc, ami nagyon esztetikus, csak
eppen semmit nem er, max, hogy a fuggologesen jovo eso nem esik bele a kemenybe.
A CO erzekeles eleg ciki, mert ha van, akkor nagyon kis koncentracioban, ezt nem
konnyu elcsipni. De ha egyszeruen megoldhato, akkor en tamogatom a gondolatot.
De valami olyan miatt vagyok ellene (hasonlat kov), amiert a paksi tip.
atomeromuvel szemben a csernobilit sem tamogatnam akkor sem, ha valaki
aszondana, hogy megoldja a megfutasi problemat egy szuper erzekelovel. (A paksi
elvileg nem futhat meg ugye). Tehat VAN olyan kemeny, hogy nincs visszaaramlas,
es van olyan gazlang beallitas, cirko tipus, hogy akkor se lehessen CO gond, ha
golya feszkel a kemenyre telibe.
>Nincs túllihegve, hidd el. A minap az egyik szomszéd család majdnem elaludt,
>örökre ...
...
>Nem régi (1-2 éves) a gázfűtésük. Mindent szakember csinált, másik szakember
>vizsgált be, ellenőrzött. Kontárkodás, fusi nincs.
Sajnos ez az utobbi nem meggyozo mar szamomra. Miutan sikerult egy gazos
pasival, aki a cirkot uzembehelyezte, orakat vitatkozni, a vegen majdnem
kidobtam az ostoba allatot. Minden turelmemre szuksegem volt, hogy ne tegyem meg
a szukagyu allattal. (A problemat nem ecsetelem, hosszu lenne).
>Ja, és a gázkészülék égésterméke szagtalan, nem fullasztó, nem ingerel
>köhögésre sem. Ha álmodban beszívod, akkor nem veszed észre.
Igy van, de nem lesz tole semmi bajom normalis esetben.
A CO is ilyen, es az vele a gond, hogy legalabb 100-szor akkora affinitasa van a
hemoglobinhez, mint az oxigennek. :(( De ismetlem, nem kellene keletkeznie.
hjozsi