gazkemeny, CO
Istvánfi Béla
bagameri at freestart.hu
Thu Nov 29 09:04:32 CET 2001
> >azt szeretném megkérdezni, hogy egy gázüzemű fűtőkészüléknek (kazán,
cirkó,
> >akármi)
> >nem kötelező tartozéka-e egy CO szenzor, ami kikapcsolja a kütyüt, ha a
> >helyiség levegőjébe akárhonnan CO kerül?
> A multkori, halalos kimenetelu baleset (hirmusorok) kapcsan elgondolkodtam
en is
> ezen. Bevallom, nem is ertem, hogy johetett letre ez. Ugyanis egy cirkoban
ego
> gazlang nem tremelhet CO-t, ha a lang nem er bele semmibe, szoval ha nincs
ugy
> feltuningolva, hogy a hocserelot elerje. Az eges teljes mertekben
befejezodik
> elotte. Esetleg ha a bemeno oldali levegot mindenfele szir-szarral jol
eltomik
> (nem konnyu), vagy telement valami szemettel, surun beszotte a pok, aztan
a por
> rarakodott a pokhalora, szoval ha tok elmarad a karbantartas, szinte mar
lom van
> benne, akkor elkepzelheto. Na de ilyen esetben a nem tul egyszeru CO
erzekeles
> mitol is lenne jo?
Keletkezhet úgy, hogy a kéményben enyhe lefelé irányuló áramlás van, e miatt
az égéshez nincs elég friss levegő. A leáramlás a CO-t tartalmazó
füstgázokat, amik ráadásul szagtalanok, visszanyomja a lakásba, hisz a
gázfűtő készülék a lakáson belül is lehet.
>
> Amugy: viszonylag konnyu gondoskodni rola, hogy a szel ne tudjon a
kemenybe
> fujni. Eloszor is eleg magasnak kell lennie, tul kell nyulni a hazteto
gerincen,
> masreszt le kell fedni pl egy lemezzel kello tavolsagban (keszen kaphato),
Körülnéztem itt a környéken, egy csomó házon a gázkémény (külső, készen vett
kémény) fel se ér a tető gerincvonaláig. Sokszor olyat is látok, hogy az
uralkodó szélirány szerint árnyékban van a gázkémény. Érdekes, a régi
falazott kémények jó magasra nyúlnak.
> >Továbbá létezik-e olyan szerkezet, ami a gázkéményben folyamatosan
érzékeli
> >a huzaz irányát, erősségét, és a szerint vagy engedi menni a cuccot, vagy
> >nem?
> A safotoban :-) (franc tudja, hogy kell irni) van egy hoerzekelo azon a
reszen,
> ahol ki tud aramolni az egestermek abban az esetben, ha nincs lehetosege a
> kemenyen kiaramolni barmilyen okbol. Ez aztan lelovi a cirkot. Kulonben
egy
> normalisan mukodo barmilyen gazkeszulek egestermeke nem veszelyes, kisse
tul
> van lihegve a problema.
....
> >(Jó okom van rá, hogy ilyet kérdezzek)
> Megtudhato, mi ez az ok?
Nincs túllihegve, hidd el. A minap az egyik szomszéd család majdnem elaludt,
örökre ...
3 gyerek és anyuci. A horrort nem írom le, ha 2 perccel tovább alszik a nő,
akkor fel se kel többet, de a gyerekek se. (vagy ha nincs olyan
lélekjelenléte, mint ami volt neki)
Nem régi (1-2 éves) a gázfűtésük. Mindent szakember csinált, másik szakember
vizsgált be, ellenőrzött. Kontárkodás, fusi nincs.
A kórházi papírok szerint CO volt a mérgezés oka. Csak a gázfűtésből
jöhetett.
Kijött a kéményes (is), elfújta a kémény az öngyújtóját, olyan huzat volt,
csak épp visszafelé.
Ott, akkor, abban a széljárásban, ami akkor volt. Egyébként semmi gond.
Ha minden készülékhez kötelező volna a CO szenzor, akkor ez nincs. (nem
tudom, létezik-e ilyen egyáltalán)
Ha minden kémény huzatának irányát figyelné egy szenzor, akkor ez nincs.
Ugyanazon a napon másik, hasonló fekvésű házhoz is mentek ezen a környéken
mentők. (A mentős is itt lakik a szomszédságban)
Ja, és a gázkészülék égésterméke szagtalan, nem fullasztó, nem ingerel
köhögésre sem. Ha álmodban beszívod, akkor nem veszed észre.
A két szenzor, az elektro, a többi része offtopic.
Üdvözlettel:
Istvánfi Béla
istvanfibela at axelero.hu
More information about the Elektro