Villanyfutes

Hidvegi Jozsef jhidvegi at alarmix.net
Tue Nov 20 10:49:12 CET 2001


>Hűtőláda fogyasztása miatt Áramszolgáltatós ismerőstől érdeklődtem
>ezügyben. Azt mondta csak fix bekötésű készülék lehet éjszakai áramon.
>Vagyis az elektromos hálózathoz nem kapcsolódhat sima villásdugóval.
>Azt is mondta, hogy meg lehet csinálni az éjszakai áramról működő
>konnecktort, nehezen veszik észre, de büntetik, ha kiderül.
En meg azt mondanam - magamban -, hogy kapjak be.
Es azzal ervelnek, hogy nekem mar ment tonkre villamlaskor bojlerem.
(Fuggetlenul attol, hogy ez nem igaz). Es ha hosszabb idore elmegyek itthonrol,
mindent ki szoktam huzni. A kismegszakito lekapcsolasa nem levalasztas, foleg
nem villamvedelmileg.

Viszont igaz a kovetkezo, es ezt mar ide is megirtam.
Nagy villamlas volt, es eppen a rotyin ulve fogtam a vizcsapot. Jol meg is
cseszett, pontosan az egyik villamlassal egyidejuleg. Csaknem biztos, hogy ha
kihuztam volna a bojlert, ami femesen osszekoti a vizrendszert a halozati
folddel, azaz az oszlopra meno nullavezetovel, akkor ilyen nem tortent volna.
Peches esetben sokkal jobban, akar halalosan is megcsaphatott volna a halozaton
berongyolo pulzus.
(A problema kivedesere csinaltam olyat, hogy a haz korul elasattam egy
betonacelt, es azt kell hozzakotnom ehhez a vedofoldhoz, ezzel egyenpotencialra
hozom az egesz haz kornyeket a nullavezetovel, szoval akkor sem lesz nagy baj
remenyeim szerint, ha sokkal kozelebb csap az oszlopokon meno vezetokbe a
villam.)

Szoval leorditanam a buntetni akarot ugy, hogy a laba sem erne a foldet. :-))
(Kulonben nalunk konnektoron van a bojler).