Brumm... masodik menet....
Hidvegi Jozsef
jhidvegi at alarmix.net
Mon Nov 5 22:24:42 CET 2001
>No szoval, mertem dugtam miegymas, es igazatok volt valoban a kabel TV es a
>lakas foldje kozott volt merheto kb 1.2V AC... ha kihuztam az antennat a
>TV-bol akkor megszunt a brumm. A kondenzatoros megoldast nem probaltam ki,
>helyette viszont a kabel tv splitter foldpontjat hozzakotottem a dugalj
>foldpontjahoz (miutan ellenoriztem hogy tenyleg a fold van oda kotve)
>(vastag vezetekkel, saruval, atforrasztva). Ez ugy nez ki megoldotta a
>problemat, a kep es a hang most szep tiszta....
>
>Remelem nem csinaltam nagy hulyeseget... :)
Haaat, nem tom. Erintesvedelmi gondot latok, bar ne legyen igazam.
Ha nalad keletkezik egy foldzarlat, akkor rovid ideig fesz-emelkedes lep fel a
foldvezetoben, ami ott nem okoz veszelyt, hisz minden lefoldelt cuccos ugyanazon
a potencialon van. Viszont ezt a potencialt (lehet siman akar 120V AC is) most
ez az antennakabel atviszi mashova, pl egy masik lakasba, ahol egy gyerek
cseszteti a keszuleket, mikozben ratamaszkodik egy ott lefoldelt cuccra. Jol meg
is fogja rugni az aram.
De azert nem olyan nagy a gond, mert ugyanez a problema eloall a
futesrendszerekkel, vizrendszerekkel kapcsolatban is. Azok is valahol mashol
foldelve vannak, megsem szoktak ettol elpatkolni a lakok. Vagy igen?