DCDC
Hidvegi Jozsef
jhidvegi at alarmix.net
Sat Nov 3 12:04:26 CET 2001
>Csinaltam egy 100A-es szinkron DC_DC átalakitot, es a Fet drain laban
>jokora tullovesek vannak, igy csak a Vdss max harmadaval tudom
>jaratni. Mit lehet ezekkel a tuskekkel kezdeni, zener el tudja diszipalni
>eleg gyors hozza? Vagy erre talaltak ki a tranziens szupresszorokat?
Aramkori, elrendezesi hiba van. Villamosan tul messze van a szerkezettol a betap
elko. Kulonben a fetet nem kell felteni nagyon, a beepitett dioda egyben zener
is, meghozza akkora aramimpulzusokat tud lenyelni periodikusan, amekkora a fet
neveleges arama, csak persze ez is melegiti, szoval figyelembe veendo.
>Milyen hatasfokkal tudnak mukodni a DC_DC atalakitok?
>En 70-80 szazalekot mertem lehet ennel jobb?
>Mitol fugg a hatasfok?
Ilyesminel a hatasfok fugg a kimeno feszultseg nagysagatol is. Pl ha 1V-os a
tap, akkor qrvaszar lesz a hatasfok. :-))
A vesztesegforrasok:
- fet maradekfeszultsege,
- shottkydioda nyitoiranyu feszultsege
- kapcsolasi veszteseg, ami nagymertekben csokkentheto, ha rovidul mindket
kapcsolasi ido.
- van neha olyan hiba is, hogy egy kapcsolas tobb oda-vissza kapcsolassal jon
letre, es csak szkoppal lehet meglatni. Nna ez marhara megnoveli a kapcsolasi
vesztesegeket.
>Hol lehet kapni DC aramvaltot megfizetheto aron, esetleg csak
Olyat sehol. :-) Kulonben vannak keszen ilyenek, en pl az Orszaczky-nal vettem
25A-es LEM-et, de 50-nel jarattam. :-) Sokkal nagyobbak is vannak, de sokkal
dragabbak is. Volt mar szo rola a listan. Barkacsolni nem erdemes szerintem.
Nagyobb aramoknal meg olcsobb, ha sontot hasznalsz.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list