Hi,
valaki kerdezte, hogyan lehet a felcserelt nulla es fold (helyesebben
erintesvedelmi) vezeto felcsereleset megkeresni-kikuszobolni.
Nos: az elve az, hogy a fazis(ok) es nullavezeto aramanak oszzege
0 kell, hogy legyen. (nem szokhet meg elektron, mertha
megis, akkor baj van :-)
Tehat a meres: lakatfogoba kell venni a fazisvezeto(ke)t es a nullat
(celszeruen) az elosztonal (biztosito/kisautomata tablanal).
Minden lampat, aljzatot, fogyasztasi helyet ki kell probalni, es
nem jelezhet aramot a fogo.
Vagy: aram-vedokapcsolot, nepszeru neven FI-relet kell felszerelni.
Ez tulajdonkepp a fenti dolgot csinalja folyamatosan,
ha van hibaaram, lekapcsol.
Udv,
Feri