UPS

Badly Configured Clients, Inc. vf at elte.hu
Sat May 26 21:38:17 CEST 2001


Thus spake Szabados Isván:

>>> A kapcsolóüzemûségnek nem kritériuma a nagyfrekiség.
>>> Áruld már el hogyan csinálnál 50 Hz-et nagyfrekis táppal ?
>> DC betap, 2 vagy 4 kapcsoloelem, pwm, aminek a kozeperteke szinusz.
>> Altalaban a nagyfrekis fojto azonos az 50Hz-es trafo dropjaval. Nem
>> azonos meretu, hanem a drop maga az. A primeren negyszogjel van, nem
>> allando kitoltessel, a szekunderen mar szinusz.

Pl igy. Ilyen aramkort mar en is epitettem, nem tapegyseg hanem
erosito celbol. De az 50Hz trafo ele (ha szukseges) tettem nagyfrekis
fojtot, hogy miert az meglatod ha megvizsgalod egy LC alulatereszto
viselkedeset szinusz, es szinusszal modulalt pwm jelre. Teljesen
mast fox merni a kimeneten...
Hogy a szinuszos kimenetu UPSekben hogy oldjak meg, nem tudom, illetve
Varsanyi Peter irt nekem rezgokorrel mukodo UPS-rol, de az nem segit
nekem. (Nem lehet megsporolni az 50Hz trafot)

> Azt hiszem valamelyikünk félreértett valamit. Amirõl te irsz az szerintem
> nem nagyfreki. Nem hinném hogy az 50 Hz szinusz elõállitásához több 10
> kHz-el táplálnák a trafót. Az szerintem max néhány kHz lehet (kinek mi a
> nagyfreki ?? :))). Egyébként a lemezelt vasban inkább hõ keletkezne mint
> fesz a szekunderen. Szóval én azokra gondoltam amiket olyan 50-100kHz-el
> hajtanak.

Nem tobb 10, hanem tobb 100kHz. A zavarszures, es a meretek miatt!
Ma mar nem problema a megfeleloen gyors kapcsoloeszkoz es vasmag
(pl M2TN-D) beszerzese. Nagyobb frekvencian kisebb meretu trafok es
szurokondik hasznalhatok, es a kapcsolofreki maradvanyai is sokkal
konnyebben eltuntethetok.

> -- 
>     Üdvözlettel Szabados   István   <szabados_i at dpg.hu>

-- 
Valenta Ferenc <vf at elte.hu>   Visit me at http://ludens.elte.hu/~vf/
*** This advertising space is for sale ***





More information about the Elektro mailing list