UPS

Hidvegi Jozsef jhidvegi at alarmix.net
Fri May 25 20:07:33 CEST 2001


>A kapcsolóüzeműségnek nem kritériuma a nagyfrekiség.
>Áruld már el hogyan csinálnál 50 Hz-et nagyfrekis táppal ?
DC betap, 2 vagy 4 kapcsoloelem, pwm, aminek a kozeperteke szinusz.
Altalaban a nagyfrekis fojto azonos az 50Hz-es trafo dropjaval. Nem
azonos meretu, hanem a drop maga az. A primeren negyszogjel van, nem
allando kitoltessel, a szekunderen mar szinusz.

>Nagyfrekivel az egyen kimenetű tápok működhetnek csak.
A fentiek tukreben mar nem csak. :-))

Sot, ugyesen vezerelve azt is meg lehet csinalni, hogy a trafo szinuszos
oldala log a halozaton, az inverter ugy van vezerelve, hogy ekkot
toltodik az aksi, es amikor kimegy a halozat, akkor megmarad a szinusz
valtozatlanul szinte. Visszakapcsolaskor valamive le van valasztva, mert
elobb az invertert szinkronozni kell, utana osszekapcsol, es ujra atmegy
toltobe a vezerles.

hjozsi







More information about the Elektro mailing list