Hali!
Kapcsold mar ki azt a nyomorult valaszt var hulyeseget!
Udv
Gallo Laszlo
"Badly Configured Clients, Inc." wrote:
>
> Hi!
>
> Ert valaki az UPS-ek kapcsolastechnikajahoz? Szinuszos kimenetu
> erdekelne. Megvizsgaltam 6-8 kulonbozo tipust, iszonyu regi
> magyar gyartmanyutol a mai modernebb SmartUPS es BackUPS tipusokig,
> de mindegyik negyszoges kimenetu. Sot, a SmartUPS, BackUPS es
> Emerson Micro UPS nem is igazi UPS-ek! (IPS :)
> E ketto kivetelevel az osszes tobbi ugy mukodott, hogy egy
> hagyomanyos kapcsolouzemu tap eloallitott 24V-ot, toltotte az
> akkut, es taplalta az 50Hz-es invertert, mely egy hagyomanyos
> trafon keresztul eloallitotta a 220-at. (Ez a trafo az igenyesebb
> darabokban toroid, a gyengebbekben hagyomanyos lemezelt magos)
> A Smart/BackUPS-ban csak egyetlen trafo van, a nagy vasmagos trafo.
> Kapcsolouzemu taphoz nelkulozhetetlen nagyfrekis ferritmagos trafo
> egyaltalan nincs bennuk, ezert konnyu kitalalni a mukodesi elvet:
> normal uzemben osszekoti a halozattal a kimenetet, es a trafoval
> tolti az akkut. Ha elmegy a kakao, ATKAPCSOL, es a trafo az inverter
> kimeneti trafojakent uzemel. Az atkapcsolas miatt ezek a nevuk
> ellenere nem UPS-ek!
> Nekem egy mas projecthez kene megoldanom nagy teljesitmenyu, kis
> torzitasu 50Hz koruli szinusz eloallitasat, ugy latszik ez nehez
> feladat. A negyszog hasznalata viszont erdekes kerdeseket vet fel...
> Negyszog eseten ui az effektiv es csucsfeszultseg megegyezik,
> szinusznal nem. Az izzolampa teljesitmenye az effektiv feszultsegtol
> fugg, a kompakt fenycsoe es a legtobb elektronikus szerkezete viszont
> a csucsfeszultsegtol! (Az egyszeru diodas egyeniranyitas miatt)
> Erdekes hogy ezek az eszkozok mit csinalnak UPS-rol taplalva...
> A lezernyomtatokban is van valami trukk, mert a feliratok szerint
> nem taplalhatok UPS-rol. Vajon miert? Termeszetesen motorok sem
> taplalhatok negyszoges UPS-rol, de a trafos tapegysegu keszulekek
> is el tudjak tolni a fazisszoget. Ezzel mit kezd egy UPS?
> (Egyszeruen nem tudok kitalalni olyan kapcsolast, mely vasmagos trafo
> nelkul elo tud allitani kis torzitasu, nagy teljesitmenyu 50Hz-es
> szinuszt, es toleralja a kapacitiv/induktiv terheleseket is)
>
> Legujabb szerzemenyemben termeszetesen doglottek az akkuk. Mit
> lehet kezdeni veluk? Odaig eljutottam hogy mar valamennyire
> mukodnek, de a kapacitasuk felere csokkent. (cellakat felnyitottam,
> elektrolitot csereltem) Mi okozza az olomakkuk kapacitas-csokkeneset,
> es rendbe lehet-e hozni oket valahogy? Ha sikerul feleleszteni oket,
> osszerakom valamelyik UPS-t...
>
> --
> Valenta Ferenc <vf at elte.hu> Visit me at http://ludens.elte.hu/~vf/
> Billy, most mar kikapcsolhatom a szamitogepem?
More information about the Elektro