UPS
Badly Configured Clients, Inc.
vf at elte.hu
Tue May 22 11:21:12 CEST 2001
Hi!
Ert valaki az UPS-ek kapcsolastechnikajahoz? Szinuszos kimenetu
erdekelne. Megvizsgaltam 6-8 kulonbozo tipust, iszonyu regi
magyar gyartmanyutol a mai modernebb SmartUPS es BackUPS tipusokig,
de mindegyik negyszoges kimenetu. Sot, a SmartUPS, BackUPS es
Emerson Micro UPS nem is igazi UPS-ek! (IPS :)
E ketto kivetelevel az osszes tobbi ugy mukodott, hogy egy
hagyomanyos kapcsolouzemu tap eloallitott 24V-ot, toltotte az
akkut, es taplalta az 50Hz-es invertert, mely egy hagyomanyos
trafon keresztul eloallitotta a 220-at. (Ez a trafo az igenyesebb
darabokban toroid, a gyengebbekben hagyomanyos lemezelt magos)
A Smart/BackUPS-ban csak egyetlen trafo van, a nagy vasmagos trafo.
Kapcsolouzemu taphoz nelkulozhetetlen nagyfrekis ferritmagos trafo
egyaltalan nincs bennuk, ezert konnyu kitalalni a mukodesi elvet:
normal uzemben osszekoti a halozattal a kimenetet, es a trafoval
tolti az akkut. Ha elmegy a kakao, ATKAPCSOL, es a trafo az inverter
kimeneti trafojakent uzemel. Az atkapcsolas miatt ezek a nevuk
ellenere nem UPS-ek!
Nekem egy mas projecthez kene megoldanom nagy teljesitmenyu, kis
torzitasu 50Hz koruli szinusz eloallitasat, ugy latszik ez nehez
feladat. A negyszog hasznalata viszont erdekes kerdeseket vet fel...
Negyszog eseten ui az effektiv es csucsfeszultseg megegyezik,
szinusznal nem. Az izzolampa teljesitmenye az effektiv feszultsegtol
fugg, a kompakt fenycsoe es a legtobb elektronikus szerkezete viszont
a csucsfeszultsegtol! (Az egyszeru diodas egyeniranyitas miatt)
Erdekes hogy ezek az eszkozok mit csinalnak UPS-rol taplalva...
A lezernyomtatokban is van valami trukk, mert a feliratok szerint
nem taplalhatok UPS-rol. Vajon miert? Termeszetesen motorok sem
taplalhatok negyszoges UPS-rol, de a trafos tapegysegu keszulekek
is el tudjak tolni a fazisszoget. Ezzel mit kezd egy UPS?
(Egyszeruen nem tudok kitalalni olyan kapcsolast, mely vasmagos trafo
nelkul elo tud allitani kis torzitasu, nagy teljesitmenyu 50Hz-es
szinuszt, es toleralja a kapacitiv/induktiv terheleseket is)
Legujabb szerzemenyemben termeszetesen doglottek az akkuk. Mit
lehet kezdeni veluk? Odaig eljutottam hogy mar valamennyire
mukodnek, de a kapacitasuk felere csokkent. (cellakat felnyitottam,
elektrolitot csereltem) Mi okozza az olomakkuk kapacitas-csokkeneset,
es rendbe lehet-e hozni oket valahogy? Ha sikerul feleleszteni oket,
osszerakom valamelyik UPS-t...
--
Valenta Ferenc <vf at elte.hu> Visit me at http://ludens.elte.hu/~vf/
Billy, most mar kikapcsolhatom a szamitogepem?
More information about the Elektro
mailing list