Sziasztok!
Ha mar villamvedelem, akkor nehany eszrevetel:
> > Az atlagos villamcsapas felfutasi ideje 8 mikromasodperc, lefutasa 350
> > mikromasodperc.
A szabvanyos lokofeszultseg nem 10/350 ?
marmint a csucsertek 10%-rol a 90%-ara 10us alatt fut fel, aztan a
csucsertek felet 350us alatt eri el.
Ha jol emlekszem, akkor van egy 20/40-es ertek is.
Ha jol tudom, akkor a tulfeszultseg ellen nem eleg a szikrakoz onmagaban,
hanem az igazi megoldas a tobblepcsos tulfesy. vedelem ahol az epuletbe
bejovo mindenfele vezetek (erosaram, telefon, antenna,
szamitogephalozat...) szikrakozokkel egy egyenpotencialu halozathoz (EPH)
van kapcsolva, ami termeszetesen le van foldelve. Ezutan az epuleten belul
peldaul a szinti elosztokban varisztoros, mig a konektorokban diodas
tulfesz vedelmet szerelnek. Ha elkezd noni a feszultseg, akkor eloszor a
diodak ,,szolalnak meg'' aztan a varisztorok, vegul atutnek a szikrakozok,
es mindezt villamgyosran. :)
A soros ellenallast ebben az esetben a falban levo vezetek impedanciaja
kepviseli, ezert ha tul rovid a kabel, akkor pot induktivitasok beiktatasa
szukseges.
Tovabbi problema a szamitogep, mert itt a kulonbozo iranybol erkezo
kabelek igen szep hurkokat alakithatnak ki, es ha egy nagyobb villamaram
leszaguld a vezeton, akkor annak magneses tere akar 100kV-ot is
indukalhat, amit pl. egy halokartya vagy modem eleg nehezen visel.
ezert a tulfesz vedelmen tul ugyelni kell arra is, hogy ne alakitsunk ki
veletlenul nagy hurkokat.
A villamharito levezetojenek fontos a rogzitese. Nem szabad hurkokat
kialakitani, mert ezeket a villamaram ki akarja egyenesiteni, igy aztan
letepi az egeszet, ha jol van rogzitve, akkor leramolja a homlokzatot
is...
Szinten fontos a levezeto foldelese is...