Villam
Hidvegi Jozsef
jhidvegi at alarmix.net
Tue May 8 22:46:21 CEST 2001
>> Mi okozza ezeket a rövid áramszüneteket? (Szünetmentes
>
>A villamos halozat vedelmi rendszere. Tulfesz, vagy tularam eseten
lekapcsol
>valamilyen automatika. A villam meg renszeresen szereti a
tavvezetekeket.
Igy van. A nagyfesz es kozepfesz halozatokon levo megszakitok vezerlese
mulo zarlatra van kiagyalva. Pl villamcsapaskor fold- vagy fazis-zarlat
jon letre, megszakito leold, par mp mulva visszakapcsol. Tehat nem a
villam aramat kell megszakitania, a szikraeso sem attol van, hanem a
halozati zarlati aramtol.
Kisfesz halozatokon szarabb a helyzet. Keses biztiket raknak be,
nemegyszer szakaszbiztinek is, es ha pl a szel osszeveri a fazisokat, es
ettol kiolvadnak, akkor valakinek oda kell mennie cserelni. Addig sotet
van. (Halistennek ez ritkabb.)
>> vétele folyamatban... :)
>
>Az ilyen helyen megfizethetetlen.
Nem tom, lehet-e kapni olyan szunetmentest, ami nem szinuszos, hanem
negyszogjel kimenetu (nem teljes kitoltessel). Az tokeletesen megfelel
szamitogepnek, de sokminden masnak is, es joval olcsobb kell, hogy
legyen. Sot, a hatasfoka is lenyegesen jobb. En erre hajtanek ra.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list