Nem emlekszem, hogy irta-e mar valaki, de egy keresovel talaltam egy 
levelet, amiben a trafo meretezes volt a tema, es a level szerint a 
menetszam kijon a frekvencia/vaskeresztmetszet keplettel.

Az EI vasakrol szolo tablazatom szerint az EI60 -as vasnal:
        magkeresztmetszet:  4 cm2
        frek/v.kereszt.     = 50/4 =  12,5

A tablazatom szerint a primer menet=10,9 menet/V , szek. menet= 12 menet/V

Hat nem tudom, de lehet benne valami, az EI130 -nal is hasonlo eredmeny 
jott ki, bar a level szerint meg ra kell szamolni 10%-ot a veszteseg 
miatt. (Lehet, hogy kozepes menethosszbo lkellene szamolni?)

Ha kell elkuldom a levelet.

Zoli