Foldeles?
Hidvegi Jozsef
jhidvegi at alarmix.net
Thu Feb 15 21:08:16 CET 2001
>Beszeretnek kotni egy haromfazisu villanykalyhat, de nem tudom hogyan
kell?
>5 vezetekes csatlakozoja van, 3 fazis, nulla, vedofold.
Nem vagyok otthon az elmu elnevezeseiben, meg a jelen eloirasokban, de
mukodesileg a kovetkezo a helyzet:
Az elmu jelenleg nullazast hasznal vedelemul. Tehat bejon 4 vezetek az
oszloprol, es az oranal agazik el a nulla ketfele. A kek madzagon folyhat
uzemszeruen aram, tehat fogyaszto arama, a zoldsargan nem. Ha van
aramvedo kapcsolo, azon atmegy a 3 fazis es a nulla, a zoldsarga nem. Az
aramvedo kapcsolo figyeli, hogy az osszes aram osszege (3f+0) ne haladja
meg a tipustol fuggo aramot, pl a 30mA-t. Ha meghaladja, az csakis a
zoldsargan folyhat egy szabalyosan lefoldelt cuccon, vagy tenylegesen a
fold fele.
Annak a levert vasdarabnak nem az a szerepe, hogy hatekonyan megvedjen
aramutes ellen, max kinn hasznalt gepeknel, pl betonkevero, tud vedelmet
nyujtani, de csak ha jol mukodo (az ellenorzo gombbal rendszeresen
ellenorzott) aramvedo kapcsolo van elotte. Ha az nincs, nem biztos, hogy
ki tud rajta alakulni akkora foldzarlati aram, hogy kiolvadjon a bizti
vagy leverjen a kismegszakito. (Itt is inkabb a vezetekszakadas miatt
kell igy kialakitani, de ezt most nem taglalom.)
Egy pl csaladi haznal legjobb, ha korbe van asva, es le van fektetve
valami betonvas, es az van osszekotve azzal a nullaponttal, ahol
szetvalik a bejovo nulla vedofoldre es hasznalati nullara.
Ennek a szerepe sokkal inkabb egyenpotencialra hozas (regebben EHP-nak
neveztek), mintsem foldeles. Az ertelme kb olyan, mint egy zuhanytalca
bekotesenek a vedofold rendszerbe. Ha van valami zarlat, akkor
potencial-emelkedes jon letre, es jo, ha magaval viszi a haz kornyezetet
is. Mert ha nem, akkor allok a foldon, fogok egy foldelt (zoldsargahoz
bekotott, tehat nullazott) keszuleket, a szel osszeuti a fazist es a
nullat fonn az oszlopok kozott (tudom, nem tortenhet konnyen meg), vagy
egy erosebb fogyaszto a szomszedban lesz zarlatos, es maris jelentos,
akar 100V-os fesz-emelkedes is lehet a nullan, amig a zarlatos holmi
biztije meg nem szakit. Addig en megkapom a zoldsarga madzag
feszemelkedeset a kezembe, mikozben allok mezitlab a foldon, es oromomben
ugralok. :-)
Na de ha a kornyezetem ossze van kotve ezzel a nullaval, akkor az is vele
jon, tehat nem er semmifele aramutes. Ha allok a zuhanytalcaban (fem), es
zarlatos lesz a villanybojler, ezert magaval rantja folfele a zoldsargat,
de ossze van kotve a vizvezetekkel, a zuhanytalcaval, akkor nem erhet
baj. Ha a vizvezetek es a zuhanytalca nincs bekotve, akkor nemcsak
megrazhat, hanem meg eletveszelyt is jelent. (Nem is kedvelem a fem
zuhanyozo csoveket. Mas miatt is sokkal kellemesebb egy muanyag, es meg
hosszabb is szokott lenni.)
Nna sok a szoveg, az 5 vezetek tehat ezert kell: 3 fazis, 1 nulla (kek),
ez kell a kalyha mukodesehez, zoldsarga vedofold, ami arammentes, ez meg
az erintesvedelemhez, akar aramvedo kapcsoloval, akar direkt nullazassal.
(Az utobbi esetben az a lenyeg, hogy legyen olyan pici az impedanciaja,
hogy feltetlenul ki tudjon olvadni a halozati bizti, vagy leverni a
kismegszakitok legnagyobbika is. A nullazas ezt mindig teljesiti, hisz
direkt fazis-nulla zarlatot idez elo.)
Ha valahol hulyeseget irtam, remelem, ki fogtok igazitani. Bizom benne,
hogy nem kell.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list