PFC aramkor kapcs.uzemu tapokhoz
Hofi
robit76 at freemail.hu
Wed Dec 19 14:11:40 CET 2001
Hi !
Szerintem a nagyteljesitmenyu 3 fazisu hidkapcsolasoknal
kedvezobb a helyzet, mert D vagy Y kapcsolasnal (szigetelt
csillagpont ), masok lesznek az aram negativ, pozitiv es
zerus sorrendu osszetevoi. Ezenkivul, ha jol emlekszem a
harommal oszthato felharmonikusok is kiejtik egymast. 1
fazisnal termeszetesen ez nem mukodik. Nagy
teljesitmenyeken pedig nem kondi van az egyeniranyitoban,
hanem folytotekercs.
Hofi
Hidvegi Jozsef <jhidvegi at alarmix.net> írta:
> > Megsotebb: sima, nagyteljesitmenyu kapcsitapoknal, ahol
haromfazisbol
> indulunk ki, nem is szokas halozati freki szempontjabol
kisimitani az
> egyenfeszt, csakis a fenti elv ervenyesul mar jo regota.
A 80-as evekben
> szokvanyos tirisztoros choppereknel is ez volt mar
szokasos. Ezt azert lehet igy
> csinalni, mert az igy eloallitott egyenfesz hullamossaga
eleve eleg kicsi, 5%
> koruli mindenfele puffer elkul is, tehat az egesz
furmany, amirol itt szo van,
> az egyfazisu fogyasztoknal lehet ujdonsag, ott kellett
ezt megoldani. Ez
> egyuttal valszleg a bekapcsolasi nagy aramloketbol es a
kondi
> csucsratoltogetesebol fakado zavarszuresi gondokat is
megoldja. Valszleg ez az
> utobbi nagyobb sullyal esik latba, mint a veszteseg.
>
> Vagy tevedek haromfazis ugyben, es haromfazisu
egyeniranyito helyett is szinuszt
> kozelito aramfelvetelu, fazisonkent mukodo atalakitokat
is csinaltak mar, ami
> egy kozos nagyobb feszre dolgozik?
>
> hjozsi
>
>
>
>
>
>
More information about the Elektro
mailing list