Sziasztok !


> > Led-es a kezelo, de latszolag minden rendben van. Az erzekelok jol
> > mukodnek, be-ki lehet kapcsolni a rendszert, minden koser, csak
> > a power zold led villog.....

Tipust nem tudok, de ugyanez nalunk is elofordult.
Azt mondtak akik telepitettek, hogy majd ha feltoltodik az akkumulator,
akkor abbahagyja a villogast. Na villogott vagy egy hetig.
Akkor meguntam es lekotottem a 230V-ot.
Utana lehuztam az akkumulatorrol a sarut.
Vartam 1 percet es visszadugtam az akkumulatorra,
majd a 230-at ir visszakapta.
Azota nem csinalt meg ilyet.

Nalunk is valami beavatkozas utan jott elo, de nem tudom
mar, hogy mit csinaltak.