Motorugyi szakertokhoz :)

Hidvegi Jozsef jhidvegi at alarmix.net
Sat Aug 25 22:06:58 CEST 2001


>Tehat ez egy 2x0.04 uF + 2x2500 pF + 2MOhm -os valami, negy
>labbal. Egyik laba ment kozvetlenul a 230-ra, a masik a motor
>testre, es a fennmarado ketto volt a motor tapvezetekei kozott.
>
>Na erre mondjatok meg, milyen kapcsolas lehet benne :)
>
Egy lehetseges (logikus) valtozat alant. Bocs a kis rajzert megint.

Az induktivitasok csak feltetelezesek, en meg nem lattam olyat, amiben van.
Viszont ha nincs, nincs ertelme a ket 40n kondinak, eleg 1 is. (En olyat lattam,
amiben ket kis kondi, es egy kb 100n volt a fazis-nulla kozott, ellenallas
semmi. Az ellenallasnak csak pici ertelme van, max arra jo, hogy ha uresben van
a cucc, nehogy razzon a feltoltott kondi. Pl ha a kapcsolo is a zavarszuro utan
van egy kezi gepben, es kihuzzak a konnektorbol a kikapcsolt gepet, es rogton
meg is fogjak a dugvillat, ekkor 1-2szaz us T-vel kisul a kondi.)

hjozsi
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: motzav.gif
Type: image/gif
Size: 1048 bytes
Desc: not available
Url : http://www.centralnet.hu/pipermail/elektro/attachments/20010826/cbdc33d3/attachment.gif 


More information about the Elektro mailing list