PIC Kezdő kérdés
Borka Zsolt
borka at textil.kmf.hu
Wed Apr 4 20:49:39 CEST 2001
Hello !
On Mon, 3 Apr 2000, Kovács András wrote:
> Arra gondoltam, talán az okozza a hibát, hogy nem csináltam külön reset
> áramkört, hanem csak egyszerüen tápfeszre kötöttem az MCLR lábat. Azt
> olvastam, így is lehet.(Egyszerübb kapcsolásoknál.) Szerinted(tek)???
Okozhatja...
Attol fugg milyen a tapod. Ha lassu a felfutasa, akkor bajt okoz.
Pl. nagy pufferkondikat hasznalsz, akkor az lassithatja kicsit.
Ha meg alul szurod a tapot, akkor a "zizegese" okoz bajt futas kozben...
Ha mast nem is, de egy kondi/ellenallat parost hasznalj reset aramkornek,
a kondi gyors kisutesere meg egy az ellenallattal antiparalell diofa.
Es a PIC-hez is ellenallattal kosd.
Konkret erteket nem mondok, lodd be az RC kort kb. 10..50 msec koze, ez
eleg kell legyen (de megis mondok, kozben kezembe akadt egy probapanelem
:)) 1uF..2.2uF / 47kOhm, kb. eleg...
Udv: Zs.
----------------------------------------------------------------------
Borka Zsolt borka at textil.kmf.hu +(361) 407-1242
More information about the Elektro
mailing list