Fazisronto kondenzator (volt: Foldgazgenerator ...)

imarton at freemail.hu imarton at freemail.hu
Wed Sep 20 20:27:33 CEST 2000


Tárgy: 
          Re: Fazisronto kondenzator (volt: Foldgazgenerator ...)
   Dátum: 
          Wed, 20 Sep 2000 19:50:58 +0200
   Feladó: 
          imarton at mail.datatrans.hu
  Címzett: 
          imarton at freemail.hu
 Utalások: 
          1

gabor.roman at philips.com írta:
> 
> Lehet, hogy hulye vagyok villanytanbol, de en pont forditva
> gondolkodtam. Ugy, hogy ami az en fogyasztomon valos teljesitmeny,
> azt az ora meddonek lassa. Az eromuben ugyis utana mennek a meddonek
> gerjesztessel, tehat a generatoron nem feltetlenul van fazisban
> a feszultseg es az aram, mig az en rezsomon igen. Az ora pedig
> a kondenzator generator feloli vegen lenne...
> Javits ki, ha tevedek, hadd tanuljak... (Ismetlem, muszakilag
> erdekel a dolog. Erkolcsileg/logikailag az alkalmazasa a "kozlegelok
> tragediaja" neven ismert jelenseghez vezetne.)
> 
>                                                         Gabor

Az aramszolgaltatok kemenyen buntetik azt a fogyasztot aki sok 
meddot termel.Ki is kapcsoljak a szolgaltatasbol, ha ezt tullepi.
cos fi=0,9 alatt kikapcsolas, cos fi= 0,9...0,95 kozott bunteto felar,
cos fi=0,95...1 kozott visszaterites a villanyszamlabol. Ezek az 
1999-ben bevezetett energia rendelet ota modosulhattak, 
(alapdijak bevezetese:), elotte ilyesmi volt.
(reszletek pl. www.titasz.hu, www.dedasz.hu stb)
Ha van egy 1000 W-os rezsod, az ohmos fogyaszto, meddo nem lep fel 
cos fi=1. Ha pl.egy kis induktiv meddo fellep (tekercset parhuzamosan 
kotsz vele) a rezso pl.1100 VA-s lesz a halozat felol, cos fi=0,9.
A villanyora tovabbra is az 1000 W-nak megfelelo fogyasztast meri. 
Miert fizetnel tobbet, ha csak 1000 W Joule-ho termelodott a rezson.
Viszont az odavezeto drotot -ami 1000 km hosszu:)-az 1100 VA-nek 
megfelelo aramra kell meretezni es a 10 % tobblet a halozat
epitonek nem mindegy. 
A gond az hogy ha valaki nagyobb fogyasztast akar, az nem 400V/230V-on
kapja meg a villanyt, hanem 20 kV-on (vagy 10 kV-on),igy rogton vehet 
egy trafot maganak(induktiv meddo)és rogton gondolkodhat is a 
cos fi-je merteken.
Lakasnal nem gond a vezetek keresztmetszet, mert az aramszolgaltato 
torvenyileg irja elo:)a 10 mm2-es kotelezo lakasbekotest. 
A sok lakas osszeadodo induktiv meddojet meg kikompenzalja a faluhoz 
vezeto 20 kV-os tavvezetek kapacitiv meddoje. 
Ami meg marad, az a pl. 120kV/20kV alallomas fazisjavito automatika
feladata.
Bocs ha nem erre gondoltal vagy ismert volt.

Udv,
Marci




More information about the Elektro mailing list