Fazisronto kondenzator (volt: Foldgazgenerator ...)
imarton at freemail.hu
imarton at freemail.hu
Wed Sep 20 20:27:33 CEST 2000
Tárgy:
Re: Fazisronto kondenzator (volt: Foldgazgenerator ...)
Dátum:
Wed, 20 Sep 2000 19:50:58 +0200
Feladó:
imarton at mail.datatrans.hu
Címzett:
imarton at freemail.hu
Utalások:
1
gabor.roman at philips.com írta:
>
> Lehet, hogy hulye vagyok villanytanbol, de en pont forditva
> gondolkodtam. Ugy, hogy ami az en fogyasztomon valos teljesitmeny,
> azt az ora meddonek lassa. Az eromuben ugyis utana mennek a meddonek
> gerjesztessel, tehat a generatoron nem feltetlenul van fazisban
> a feszultseg es az aram, mig az en rezsomon igen. Az ora pedig
> a kondenzator generator feloli vegen lenne...
> Javits ki, ha tevedek, hadd tanuljak... (Ismetlem, muszakilag
> erdekel a dolog. Erkolcsileg/logikailag az alkalmazasa a "kozlegelok
> tragediaja" neven ismert jelenseghez vezetne.)
>
> Gabor
Az aramszolgaltatok kemenyen buntetik azt a fogyasztot aki sok
meddot termel.Ki is kapcsoljak a szolgaltatasbol, ha ezt tullepi.
cos fi=0,9 alatt kikapcsolas, cos fi= 0,9...0,95 kozott bunteto felar,
cos fi=0,95...1 kozott visszaterites a villanyszamlabol. Ezek az
1999-ben bevezetett energia rendelet ota modosulhattak,
(alapdijak bevezetese:), elotte ilyesmi volt.
(reszletek pl. www.titasz.hu, www.dedasz.hu stb)
Ha van egy 1000 W-os rezsod, az ohmos fogyaszto, meddo nem lep fel
cos fi=1. Ha pl.egy kis induktiv meddo fellep (tekercset parhuzamosan
kotsz vele) a rezso pl.1100 VA-s lesz a halozat felol, cos fi=0,9.
A villanyora tovabbra is az 1000 W-nak megfelelo fogyasztast meri.
Miert fizetnel tobbet, ha csak 1000 W Joule-ho termelodott a rezson.
Viszont az odavezeto drotot -ami 1000 km hosszu:)-az 1100 VA-nek
megfelelo aramra kell meretezni es a 10 % tobblet a halozat
epitonek nem mindegy.
A gond az hogy ha valaki nagyobb fogyasztast akar, az nem 400V/230V-on
kapja meg a villanyt, hanem 20 kV-on (vagy 10 kV-on),igy rogton vehet
egy trafot maganak(induktiv meddo)és rogton gondolkodhat is a
cos fi-je merteken.
Lakasnal nem gond a vezetek keresztmetszet, mert az aramszolgaltato
torvenyileg irja elo:)a 10 mm2-es kotelezo lakasbekotest.
A sok lakas osszeadodo induktiv meddojet meg kikompenzalja a faluhoz
vezeto 20 kV-os tavvezetek kapacitiv meddoje.
Ami meg marad, az a pl. 120kV/20kV alallomas fazisjavito automatika
feladata.
Bocs ha nem erre gondoltal vagy ismert volt.
Udv,
Marci
More information about the Elektro
mailing list