Hullámcsomag-vezérlés
Nemeth Tibor
neti at starkingnet.hu
Mon Sep 18 02:45:43 CEST 2000
Hali !
Bari Laszlo wrote:
> Nem is ez a kérdés, hanem a hullámcsomagok számának vezérlése attol függően
> hogy a már adott 0 és +10V között mozgó vezérlő feszültségem mekkora éppen.
> Nevezetesen egy fénykeverő jelétől függően. A megoldásnak csak egy részét
> képzi a nullátmenet kapcsoló.
Mar csinaltam ilyet de az kemence volt.Ott nem baj ha villog. Az aramkor
igen egyszeru.
Analog integratort toltesz a vezerlo jellel. Minden halozatperiodusban
beirod az integralt erteket (0 vagy 1) egy D flip-flop-ba, pontosabban a
D-re vezeted az integrator kimenetet, majd az eldonti minek nezi. Ha
bebillent, bekapcsolod az izzokat es egy ellenkezo iranyu kisuto aramot
is kapcsolsz az integrator bemenetere. A kisuto aram kb. akkora legyen
mint amit a legnagyobb vezerlojel okoz.
Egyebkent az sem igaz, hogy a kemence nem villog. A futoelem
szuperkantal B volt aminek a hidegellenallasa annyira kicsi, hogy alig
lehettt elinditani a kemencet mert ugraltak a drotok. Igy aztan a
vegeredmeny vegyes lett, fazishasitassal indul amit az aramkorlat fog
vissza, ha elerei a teljes aramfolyasi szoget akkor jon a hullamcsomag
modszer a homerseklet szabalyozasra.
Udv.
Nemeth Tibor