femepulet foldeles
Nemeth Tibor
neti at starkingnet.hu
Tue Sep 5 00:06:21 CEST 2000
Fuzesi Arnold wrote:
>
> Sziasztok!
>
> Hogyan kell/szoktak egy nagy reszben fembol levo epuletet foldelni?
>
> Arnold
Hali !
Epuletet nem szoktak foldelni. Pontosabban en most erintesvedelmi
szempontokra gondolok, nyilvan lehetnek egyebek is, akkor passz.
A benne uzemelo elektromos keszulekeket szokas foldelni. Ha az
epuletben nagy kiterjedesu femszerekezetek vannak azokat celszeru EPH
vagyis egyenpotencialra hozo halozat-ba kapcsolni amelyet egy ponton
ossze kell kotni a foldelo halozattal. Mindez fuggetlen attol, hogy a
nagykiterjedesu femszerkezet maga az epulet vagy mondjuk a kozponti
futes csorendszere. Fontos a ket halozat kulon kialakitasa es utana egy
ponton osszekotese, az EPH-ba ugyanis meghibasodas eseten sem szabad a
zarlati aramnak folyni, azt a foldelo halozatnak kell elvezetnie.
Tehat roviden ugyanugy mint az uvegpalotat de a femszerkezetet a foldelo
halozattal ossze kell kotni celszeruen a betaplalasi pontnal.
Valoszinuleg ugyis nullazas az erintesvedelem modja. Ekkor a bejovo PEN
vezeto valahol a villanyora kornyeken szetvalik nulla es vedovezetore.
Ide kell becsatlakozni a foldelesnek (ugy ertem ami el van asva) es itt
kell rakotni az EPH-t is.
Igy a hazon belul biztonsagban vagy. Ha a foldelesed nem tul jo, akkor
viszont elofordulhat, hogy kivulrol erintve razni fog a haz mersekelten
zarlatos allapotban. Ez eleg valoszinutlen, de ha erre is fel akarsz
keszulni, terits ket lepesnyi gumiszonyeget a kuszob ele.
Udv.
Nemeth Tibor
More information about the Elektro
mailing list