RS485 melyiket valasszam?

CapaC capac at freemail.hu
Sun Oct 8 23:11:15 CEST 2000


Hello!

2000. szeptember 27. 22:09:08 xxxxx.1 at uze.net irta:

> kb. 100 eszkozt kellene osszekapcsolnom ipari korulmenyek
> kozott.
> Fel duplex, pl.9600bps

Hossztol fuggoen kellhet lezaro ellenallas, 32 eszkoz lehet max egy
szegmensen a terheles miatt!

> Az altalam talalt IC-k ara kb. 100.- es 1000.- Ft kozott valtozik
> Pl.: SN75176 110Ft
> max3485 988Ft

SP485 (Sipex) feluton van arban es MAX485 kompatibilis jol bevalt.

> Ennyi eszkozhoz repeater kell.

Kell

> Van erre valami celaramkor, vagy hogy lehet megoldani?

Biztos van, nemtom, de megoldható 2 transreiver és némi logikai
áramkörrel.

Udvozlettel:
--
 CapaC    /Meszaros Arpad/      mailto:capac at freemail.hu
 http://members.xoom.com/capac  http://www.extra.hu/capac    
 ICQ : 9912819 after 22:00
                                     "HaCk The PlAneT" 