tapfesz emelkedes szamitasa

Gyozo sarkozy at mail.datatrans.hu
Mon Nov 27 22:04:39 CET 2000


Szia!

>> van valakinek valami tanacsa, hogy hogyan lehetne elorre kikalkulalni
>> azt hogy a tap szuresere hasznalt elkok, mennyire fogjak megemelni a
>> tapfeszt?

A> A tapelkok mindig csucsfeszre toltodnek. Amit te valtot mersz, az effektiv
A> ertek.
A> A csucsertek, es az effektiv ertek kozott a gyakorlati arany 0.7 . A pontos
A> ertek szamithato, de normalis esetben erre nincs szukseg.

A pontos szamitasi modszer: a trafon mert effektiv valtofeszt
megszorzod gyok2-vel (1,41) es akkor jon ki a csucsfesz.

A trafo mint olyan feszultseggenerator jellegu, szoval azt szereti, ha
a kimeneten annyi van, amennyit a menetszamai alapjan csinalnia kell a
bemenetbol. (jobb helyen ezeket primernek meg szekundernek hivjak :-))
Ha a vegere kotsz egy graetz hidat, akkor a kimeneten mar csucstol
csucsig merten gyok2*24 volt lesz, tehat pont az a 34V koruli.
A pufferkondi, a nevebol is adodoan a tolteseket puffereli, tarolja,
tehat a cucsok kozti volgyeket kell kisimitania, vagyis az
egyeniranyitott valtofesz feszultseggenerator jelleget kell novelnie.
Minel nagyobb a kondi, annal kisebb a kimeneti brumm, illetve a
ez a terhelestol is fugg.
Ha van egy adott pl. 100VA-es trafod, ezt egyeniranyitod, es
puffereled, akkor a kimenetere akaszthatsz egy nem egeszen 100W-os
fogyasztot. Ekkor, ha a puffer is jol van megvalasztva akkor egyenaram
megy ki rajta icipici brummal. Ha a puffer kicsi, akkor nem lesz jobb a helyzeted,
mert akkor csak baromi brummos lesz a kimeno feszultseged, ha meg a
trafo nem bir kiadni nagyobb feszt, mert olyan nagy a (tul)terheles
akkor meg le fog egni.

Gyozo