Tulfeszultseg vedelem

Kis Norbert norbi at kzs.hu
Tue May 23 15:42:47 CEST 2000


Szia!

>Muszert építek a 220V-os hálózati fesz. mérésére.
>Mivel védjem a túlfeszültség ellen? 

Mekkora tulfeszre gondolsz? Egy alap DVM-et egy jo nagy ellenallassal
illesztunk az oszto kimenetere, amire egy antiparalel piodaparost kotunk.
(200mV-os muszernel igy 0.6 V-nal tobb nem juthat eleve. Ha az oszto
megfelelo ellenallasokbol osszerakva 1000...1500 voltot is elvisel. (Tobb
meg minek... ;-))) )

Regi, jol bevalt megoldas:
Ha ennel is tobb kell, akkor biztositek, a bejovo agba, majd ezutan az
osztoval parhuzamosan kis munkaellenallas+a telefonosok altal hasznalt,
glimm-szeru gaztoltesu csovet lehet hasznalni. Tobbfajta feszultseguben
letezik, esetleg sorba is lehet kotni oket. (80...250V/db) Ha begyujt,
kiveri a biztit, es megoldodik a problemad. 

Ha modernebb megoldas kell:
Esetleg a TEXAS altal gyartott tulfeszvedo chipeket is hasznalhatod. (line
protector) 2..4 kevezetesuk van, SMD-ben is gyartjak. Ezek eleg gyors
mukodesuek. Telefonvonalak, TV-antenna halozatok, szamitogephalozatok
celjaira gyartjak, de Neked is biztosan jo lenne. Kerj ingyenes katalogust,
termekmintat szinten kuldenek! A LOMEX-nel valoszinuleg lehet is kapni...
A magam reszerol az elobbi gaztoltesu csovekben jobban bizom, de hiaba:
haladni kell a korral... :-) ) Van olyan is, amelyik tobb vonalat ved
egyszerre.

>Hogyan csinálják ezt a nagyok?

Azt nem tudom, en a sajat muszerem a mar emlitett gaztoltesu tulfeszvedo
patronnal biztositottam. Sajnos volt is alkalmam kiprobalni a vedelem
hatasossagat. (Villam vagott a halozatba, amin a frekit mertem....) Biztosan
mondhatom: Jol muxik, bizticsere utan ismet hasznalhattam a masinat!  :-)

>Dózsa Gy.

Udvozlettel:
		Norbi.




More information about the Elektro mailing list