Va: jelfogo nevleges feszrol?

Vincze István ha5gy at posta.net
Sat May 20 08:06:50 CEST 2000


Hello !

Minden gyártó megad a jelfogóira és mágneskapcsolóira egy
kapcsolási számot amíg garantálja a mûködést. Ez lehet 100.000 -tõl
néhány millióig.
Függ az élettertam a kapcsolt fogyasztótól, annak tápfeszültségétõl is.
Adott esetben a szikraoltásról gondoskodni kell.

A jelfogónak van meghúzási árama, tartó árama és elengedési árama.
Energiaspórolásból célszerû megoldani, hogy a meghúzatás után csökkentett
árammal menjen amai ameghúzási és tartó áram között legyen. Készülnek
spec. relé meghajtó ic-k is amik ezt megoldják.

Üdv.: Vincze István

http://arbort.hypolit.net

"Farao" <beka63 at thu.pest.matav.hu> 2000.05.19. 22:31:55 +2h-kor irta:

> Sose halok meg. (a hulyeseg orok)
> beka63 at thu.pest.matav.hu
> Udv   Cser Laszlo 
> 
> > Kivancsi lennek, hogy hogyan kell mukodtetni egy relet, ha minel
> > hosszabb elettartamot akarok. A nevleges fesszel ha meghuztam, 
> > utana rajta maradhat a nevleges fesz, vagy vegyem lejjebb?
> Rajtamaradhat ha nem gond az aramfogyasztas.
> 
> > Ha nem veszem lejjebb es kizarolag a nevleges feszrol jaratom, 
> > akkor milyen gyorsan megy tonkre?
> Szerintem sosem megy tonkre , illetve csak akkor ha
> elkopnak az erintkezoi. A reles telefonkozpontok me'g
> lazan eljarnanak 100 evig , ha ki nem dobtak volna oket.
> 
> Udv
> 	Beka63
> 
> 
> 
> 