PID szabalyzo

pjg pjg at freemail.hu
Thu Mar 2 13:07:51 CET 2000


> Ezt nem ertem!

Valoban, de nem is jo a levezetesed. Az igaz, hogy a fazishasításos is
kapcsolgat, de az igazi kapcsolgatos amikor a feszt. kikapcsolod,
bekapcsolod. Ez eleg durva szabalyozas. Ennel pontosabb amikor  a
szinuszhullamok szamat kapcsolgatod. Pl 10 % amikor 1 szinuszperiodust
bekapcsolsz 9-et ki, 50 % amikor 1-et be 1-et kikapcsolsz. Ehez feltetlenul
0-atmenetes kapcsolo es digitalis vezerles kell. Letezik valami spec ic is,
de a tipusat fejbol nem tudom.

> A gyujtassszog vezerleses teljesitmenyszabalyozaskor
> ugyebar a nullatmenethez kesobbi idopontban kapcsolom be
> a terhelest....vagyis ekkor is van kapcsolasi tranziens,
> csak egy kicsit kisebb, illetve fugg a bekapcsolasi kesleltetestol...
> (tehat itt is kapcsolgat....)
> Vagy rosszul tudom?

> Teljesen analog teljesitmenyszabalyozast en egy vezerelt teljesitmeny
> szinuszoszcival tudnek elkepzelni, de az sokat disszipalna...

Ez nehany watt -ig jarhato ut
>
> Gyujtasszog vezerles szerintem rem egyszeru dolog:
> terheles, graetz hid, abban egy tirisztor, a graetzre egy elotetellenallas
> meg egy zener, zener sarkain ujt helyettesito kapcsolasban 2 tranyo,
asszem 2
> ellenallas
> egy poti meg egy kondi...a poti helyett fet-et berakva szerintem tok
egyszeruen
> lehetne
> szabalyozni. A potis megoldas biztosan muxik, szabalyoztam mar vele
> izzot is meg fenycsovet is...
>
Ez igy igaz, de szebb megoldas spec aramkorokkel.

Udv PJG