PID szabalyzo
Nemeth Tibor
neti at starkingnet.hu
Thu Mar 2 13:39:14 CET 2000
Hali !
Horvath Janos wrote:
>
> Sziasztok!
> Analog modon kellene homersekletet szabalyozni
> nehany kilowatt erejeig.(kapcsolgatos nem jo!)
> Ha valaki csinalt mar ilyen kutyut gyujtasszog
> vezerlessel, akkor kerem irjon.
> Tovabbiakban maganban, ne terheljuk a listat.
Azert ez furcsa. Ha tobb kilowattrol van szo, akkor ez nem lehet valami
gyors dolog, a termikus idoallandok biztosan tobb percesek de inakabb
tobb tiz. Ebben az esetben szerintem nyugodtan kapcsolgathatsz.
En nullatmenetkapcsolosat csinalnek.
Egy egyszeru megoldas a 'vegfokozat'-ra:
A PID kimenojele bemegy egy integratorba. Ennek kimenete egy
komparatorba. A komparator egy D tarolo adat bemenetere. A clockjara
minden halozatperiodubol megy egy jel. A D tarolo kimenete vezerli a
nullatmenet kapcsolot, pl.MOC3060, valamint egy kisuto aramot kapcsol
az integratorra. Sajnos utoljara 89-ben csinaltam ilyet es akkor meg nem
PC-vel terveztem es lehet, hogy mar papiron sincs meg, ennyire
emlekszem.
Ez az aramkor atlagosan a PID kimenojelevel aranyos bekapcsolasi
idohanyadot eredmenyez. A flip-flop orabemenetere csak 50Hz-et kuldj,
nem erdemes 100-at, mert igy mindig teljes halozati periodusok mennek ki
belole. A feloldalas uzemet a halozat is utalja de pl. a magas
homereskletu futotestek is mert a keramiakban elektrolitikus folyamatok
indulhatnak meg.
Udv.
Nemeth Tibor
More information about the Elektro
mailing list