Klima

Nemeth Tibor neti at starkingnet.hu
Fri Jun 23 19:48:47 CEST 2000


Hali !

Gyapai Jozsef wrote:
> Itt most nem erdekes a hatasfok, azon dobbentem meg, hogy a huto falan
> atmegy ~200 W-nyi ho. Ez olyan, mintha 4 db Weller paka menne bent a
> hutoben, kint 5 fok lenne es a kompresszor a 4 paka ellenere tudna tartani
> az 5 fokot bent is. Hogy ehhez a szivattyuzashoz mennyi energiat hasznal a
> falbol, az most masodlagos. Valahogy nem tudom elkepzelni, hogy 20 fokos
> kulonbseg hatasara es a hoszigeteles ellenere ennyi energia be tudjon menni.

Nem igazan kepzelet kerdese. A jo hoszigetelo anyagok hovezeto kepessege
0.05W/(m*K) korul van. A hutoszekreny fala kb. 5cm vastag. Felszine
3...5m^2 merettol fuggoen.
A kialakulo hoaram  20 fok kulonbseggel szamitva:

        20[K] * 0.05 [W/m*k] * 4[m^2]/0.05[m] =80[W].

Ennel kicsit rosszabb a helyzet a hohidat kepzo szerkezeti elemek miatt
viszont kicsit jobb a belso es kulso feluleten a veges hoatadas miatt de
nagysagrendileg megvagyunk. Ehhez jon meg az ajtonyitogatas es a betett
dolgok hokapacitasa. Ez ha mondjuk kanikula van es orankent egy liter
valamit, aminek 98%-a viz, kell lehuteni az meg kb. 23W. 
Akkor most lehet allastfoglalni, hogy van-e olyan hutoszekreny ahol ez 
mar kb. 200 vagy nem.

Udv.
     Nemeth Tibor