Re: Ellenallas huzal
Hidvegi Jozsef
jhidvegi at alarmix.net
Mon Jul 10 09:58:38 CEST 2000
>> >Hany watt teljesitmeny disszipal flakononkent terhelesnel?
>> Ha rovidzarra kapcsolok, akkor kb 12 kW-ot, de ezt csak par masodpercig
>> engedem neki.
>
>Es a motor teljesitmenye Nalad mennyi?
En nem motort inditok. Nekem neha akar 60 kVA-es trafokat kell bekapcsolni a
3x25A-re.
(Mas, de a temaba illik:
Ha eppen nemnagyon hagyja magat egy kisebb trafo bekapcsolni 1 fazisra,
akkor - a hiedelmekkel ellentetben - nem fesz nullaatmenetkor kell kapcsolni,
hanem eppen fesz maximum korul. Ezt kezzel ugy lehet megkozeliteni, hogy
egeszen lassan kell a konnektorba bedugni a dugot, es nagy esellyel valamikor
feszmax kozeleben atuti az erintkezorest, ezzel tranziens aram nelkul fog
startolni a trafo.)