Re: 2 * 8A 250 V relé 16A 250V?

Hidvegi Jozsef jhidvegi at alarmix.net
Tue Jan 25 10:44:10 CET 2000


>Nagyobb teljestmenyu vekfokoknal, ahol a trafo 600-1000W korul van szinten
>ellenallason keresztul kapcsoljak be, majd par tized masodperc mulva egy rele
>rovidrezarja az ellenallast.

Igen, ez sokszor elkerulhetetlen, de nem csak a trafo miatt, hanem azert, mert
bazinagy elkokat kell foltolteni. Kapcsitapoknal is muszaj neha, sot egy
normal szamitogepet sem lehet mindig bekapcsolni - ilyenkor kell egy
meretesebb hosszabbito. :-)

>Tehat a 25-os 32,5A-nel egy oran bellul le kell kapcsolnia. 30A-nal viszon
nem
>szabad.
Igen, de a par masodperces (3-15) nemigen specifikaljak. Nekem neha jol jon,
hogy be tudjam allitani pl egy 1500A-es gep aramkorlatjat. :-) A nagyobbaketr
csak ugy tudom, hogy felalalpjel, felaram, hatja jo a vege is. :-)

>Egy erdekes dolog:
>Egy keszulek 6,3AF biztivel volt vedve, veletlen zarlatnal az oranal levo 20A
>-es kismegszakito lekapcsolt, de a bizti nem egett ki, pedig F-es volt, de a
>kismegszakito igy is gyorsabb volt :-)

Igen. Neha az FNOR-nal is gyorsabbak, de ezeknel jobban lehet bizni az
i2t-ben, ami tirisztor/diodavedelemnel elengedhetetlen. (Hacsaknem olcsobb a
felvezeto, mint a bizti).

>Imre

hjozsi





More information about the Elektro mailing list