2 * 8A 250 V relé 16A 250V?
Miko Imre
imre.miko at sysdata.siemens.hu
Tue Jan 25 09:52:06 CET 2000
Hidvegi Jozsef wrote:
> Tobbnyire transzformatorokat kapcsolok vele, de ott is igen nagy bekapcsolasi
> lokesek vannak, gyakran joval nagyobbak, mint az uzemi aram. Nalam pl meg
> lehet merni egy 1000A 20V-os egyeniranyitot teljes kiterhelessel, de
> bekapcsolni csak segedaramkorokkel (segedmagneskapcsolo - ellenallas, par
> masodperc mulva az ellenallast rovidrezaro fomagneskapcsolo) lehet, kulonben
> leveri a bemeneti kismegszakitokat (3x25A).
Nagyobb teljestmenyu vekfokoknal, ahol a trafo 600-1000W korul van szinten
ellenallason keresztul kapcsoljak be, majd par tized masodperc mulva egy rele
rovidrezarja az ellenallast.
> Ehhez egy adat: ezek a
> kismegszakitok par masodpercig 70A-t is elvisznek (kimertem, es volt ra idom).
> Tehat az 1000-es gep bekapcsolasi lokete joval efolott van, mig a max bemeneti
> uzemi arama 50A fazisonkent.
> hjozsi
A kismegszakito ketfele ok miatt kapcsol le:
- tularam (nevleges aram tobbszorose)
- tulterheles (mint egy hokioldo)
Tulterheles eseten ugy van meghatarozva, hogy a nevleges aram 1,2x -esenel
legalabb egy ora idotartamig nem szabad lekapcsolni. 1,3x-os aramnal
pedig 1 oran belul le kell kapcsolni.
Tehat a 25-os 32,5A-nel egy oran bellul le kell kapcsolnia. 30A-nal viszon nem
szabad.
De lattam en mar olyan kismegszakitot, aminek kek gombja volt (20A), de a
belsejeben 35A-os volt. (A gyarban is emberek dolgoznak :-)
Egy erdekes dolog:
Egy keszulek 6,3AF biztivel volt vedve, veletlen zarlatnal az oranal levo 20A
-es kismegszakito lekapcsolt, de a bizti nem egett ki, pedig F-es volt, de a
kismegszakito igy is gyorsabb volt :-)
Imre
More information about the Elektro
mailing list