nullatmenet kapcsolo, koax kabel
Hidvegi Jozsef
jhidvegi at alarmix.net
Tue Dec 5 11:45:25 CET 2000
>Az en velemenyem szerint Jozsi a kikapcsolasra gondolt, amikor a
bekapcsolasrol
>irt.
>A trafotnal nem lesz bekapcsolasi tranziens, ha a feszultseg nullatmenetenel
>kapcsoljuk be. Azert, mert akkor meg nincs aram a tekercsben, meg nincs
>magneses energia a trafomagban.
>Kikapcsolni meg aram nullatmenetnel ajanlatos, mert akkor nincs energia a
>trafomagban
>tarolva. Ha feszultseg nullatmenetnel kapcsoljuk ki, akkor a trafomagban levo
>magneses
>ter ossze akar omlani es iszonyu nagy feszultseglokes keletkezhet.
>
>Udv. Tibi
Bizony nem a kikapcsolasra gondoltam.
A kikapcsolasi folyamatban igazad van, ha aram nulla pillanatban tortenik a
kikacs akkor nem lesz nagy tulfesz.
De a bekapcsolas bizony NEM tortenhet bekapcs tranziens aramok (!) nelkul, ha
fesznullara kapcsoljuk a trafont. Ekkor ugyanis keletkezik egy jokora
egyenaramu (!!) aramkomponenes, ami tobb perioduson at tud csak elmulni,
lecsillapodni, es ezalatt a vas oltari modon tulmagnesezodik. Pl egy 500W-os
atlagos trafot csaknem lehetetlen egy 10A-es kismegszakiton at igy
bekapcsolni. Viszont fesz-maxra kapcsolva akar egy 20kVA-es trafot is be lehet
kapcsolni.
Hangyanyit belemelydve:
Mukodes kozben a trafo magnesezo arama csaknem 90 fokkal kesik a feszhez
kepest. Itt is ervenyes: aramnullaatmenetben kell bekapcsolni.
Hogy is van ez?
Amikor a trafo megy, a feszultseg egy szinusz felperiodusa alatt az indukcio
minusz max-tol a plusz max-ig valtozik. Tehat nullarol egy szinusz
_negyedperiodus_ fesz-ido terulet tudja felmagnesezni (0 --> Bmax).
Ha fesznullaban kapcsoljuk be a trafot, akkor ennek pont a duplajat kapja,
vagyis qrvara telitesbe kuldjuk.
Ezutan ugye jon a masik iranyu felperiodus, aminek a letelte utan visszakapjuk
(idealis esetben) a B=0 allapotot, tehat a B, es ezzel egyutt az aram
tartalmaz egy jelentos egyen komponenst. Azaz B-re nezve a Bmax korul leng
Bmax csucsertekkel a vasban az indukcio (nullatol 2Bmax-ig), de ugye a dupla
B-hez hatalmas H teretosseg, ennek megfeleloen hatalmas aram tartozik.
Szkopon jol megfigyelheto az egyenaramu komponens az aramkepben. Jobb
trafoknal tobbrtiz perioduson at tud csak lecsengeni. Es ha elegge spiccre van
a vas meretezve, a kozel sem szinuszos aramban oriasi csucsok jelennek meg. Ha
ugy allitjuk be a szkopot, hogy ez beleferjen a kepernyobe, akkor az
allandosult magnesezo aram alig latszik. (20:1 siman megvan).
Bocs, ha hosszu volt a szoveg, de talan nem haszontalan.
hjozsi
More information about the Elektro