Szia !
Friday, December 01, 2000, 7:24:58 PM,Te Irtad:
> Megismetlem: furdeshez szerintem kell legalabb 20kW, de 30 folott lehet az
> igazi, tehat amikor rendesen jon a zuhanybol a melegviz. Vagy eltarolva
> (szerinem ez a jo), vagy ekkora hoteljesitmenyu atfolyorendszeru szerkezet.
> Szamoljunk kicsit (tudom, az agyatokara megyek vele):
> Legalabb 10l/perc kell, 8 fokrol 42 fokra fel kellene tudni melegiteni a vizet
> (hogy legyen honnan lecsavarni, de ennel melegebb viz is kell neha).
> P=4,2kJ/kg/fok * 36fok * 10kg/perc * 1/60 perc/sec = 25,2kW !!!
> De szerintem amikor a zuhanyrozsabol rendesen jon a viz, az tobb, mint
> 10l/perc.
> Ha egy 60 fokra allitott bojlerbol forrovizet veszek - korlatozas nelkul,
> tehat nincs fojtas -, ennek a sokszorosa kijon.
Igen, mert a gazboylerek nevleges teljesitmenyet ugy adjak meg, hogy
az adott atfolyas mellett 25 fokkal kell megemelnie a viz
homersekletet..... Mivel a lang allando, a csapnyitassal
vezerelsz:-))) : megfagysz, vagy megkopaszodsz...:-)))
Udv:VI