nagykapacitasu kondi merese
Hidvegi Jozsef
jhidvegi at alarmix.net
Wed Aug 30 09:11:53 CEST 2000
> Valamint tud-e olcson valaki olyan magneskapcsolot amivel nyugodtan lehet
> kapcsolgatni kb 40volt max250 ampert(hegesztoaramot).
En a DIL 2-22 tip. magneskapcsolot javaslom.
Ennek az erintkezo termikus arama 92A, ara kisebb, mint a telemechanique
valamelyik hasonlo aramu magneskapcsolojanak.
A harom erintkezot parhuzamosan kell kapcsolni, de nem to"bo"l sinezni, hanem
hosszabb es vekonyabb madzagokkal, amik igy tehereloszto elotetkent
viselkednek. Igy szerelni is konnyebb raadasul.
Mivel erintkezonkent 2 megszakitasi pont van, feltetlenul megszakad az aram a
dupla anod-katodeses (kb 2x20V) miatt.
(Ha nincs a 250A kihasznalva, vagy nagyon kicsi a bekapcsolasi idoarany, akkor
meg kisebb magneskapcsolo is eleg, mert ezek jo 6-szoros aramot is tudnak
dinamikusan es halozaton be- es kikapcsolni is: AC3 uzemmod, motorinditas,
sikertelen inditaskor is ki tud kapcsolni.)
Masik megoldas: kell venni olcso kis (30 ... 90A-es) feteket, es kello
redundanciaval (tehat a nevl. aramuk feleig, harmadaig kihasznalva), ugyesen
parhuzamosan kapcsolni oket. Az ugyesseg az egyenlo arameloszlashoz kell. Ez
olcsobb megoldas, de joval tobb munkat igenyel (hutore kell szerelni). Ha csak
olykor ki-be kapcsolni kell, eleg hozza egy 10V-nal nagyobb tap, vagy ennek
megfelelo elem, es egy kapcsolo :-).
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list