>Szoval azt a kondikiforrasztast meggondolnam. Egyszercsak beallit a HIF, a
>zavaro keszuleket lepecsetelheti...stb Kinek kell ez?
>Garanciaba nem akartam visszavinni, mert ugyan szo nelkul cserelnek
>mindent(tapasztalat)
>de ugyanilyenre (gyarilag sz*r).
>
>A fenti problemat talan megoldhatja egy soros tekercs is az inverter
>kimeneten.
Altalaban persze igazad van. Ez egy konkret, es a szokvanyostol egeszen eltero
dolog volt. A zavarszuro kulonben benne maradt a gepben, csak nem azzal
kezdodott a tap, hogy kondi.
A zavarszuro azert van, hogy a diodak kommutaciojakor keletkezett tuskeket
eltuntesse, amik kulonben szetterjednek a halozaton. (Ezek azert keletkeznek,
mert egy diodanak van tarolt toltese, amit nem tud pillanatszeruen
elvesziteni. Ezert amikor a masik dioda belep, akkor egy rovid idore
rovidrezarja a 2 dioda (na jo, 4 dioda) az egyebkent jo kemeny halozatot, es
jokora, akar tobbtiz amperes tuk keletkeznek.)
Ebben az esetben viszont egy pici 100W-os inverter logott csak a gepen, es
lagy volt a kommutacio, mert olyan volt az inverter is.
Nem okozott zavart, azt eszre lehetett volna venni, ugyanis ez egy 12-V-os
szunetmentes radiotap resze volt, a radiokat vezerlo szamitogep tapja. Jo
sokfele radio volt, biztosan eszrevettek volna a zavart. Ja, es nem egy, hanem
tobb ilyen rendszer is volt, legalabb 10.