Power Line Communication

Szima Gábor sygma at flexum.hu
Mon Apr 3 23:13:16 CEST 2000


On Mon, 3 Apr 2000, Borka Zsolt wrote:

> > leválasztás nagyon egyszeru, 2 db 4,7nF/600 V kondi. Én készítettem
> 
> Nem ertem. Elvileg a delej atmegy (valtofesz) egy ilyen kondin is. Igaz,
> kicsi a kapacitas, de pl. egy mikrovezerlot az atszivargo feszej szerintem
> siman hazavag... Vagy tevedek? Esetleg tovabbi tranyos levalasztas stb.

50Hz-en 2x670 kohm az impedancia... Csucserteknel ez 0,25 mA, ezt ki kell
birnia barminek is..:))


								-Sygma